Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 oktober 2005, 17:28:39 »

Tilläggas kan att söderut har dom dessutom "mindre" radiatorer.
Pga deras varmare klimat i Skåne kanske DUT är  -10 grader vad vet jag som är Norrlänning (burr).
Det betyder att dom behöver samma temp fram på radiatorerna vid -10 som du vid -34 grader!

Allt teoretiskt förstås, verkligheten kan va en helt annan!!!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2005, 10:43:40 »

Man måste ha högre framledningstemp i södra sverige än i norra vid motsvarande utetemp. Därav den högre kurvan i längre söderut på kartan i deras manual.

Hus i södra sverige har mindre isolering, sämre fönster och pissigare (fuktigare) klimat på vintern, dessutom blåser det ofta mer :P .
Detta gör att deras hus som regel kräver relativt höga framledningstemperaturer.

Egentligen skall du försöka trimma in kurvan och ratten så att du har ett jämnt inneklimat när livet i huset är "normalt", alltså inte snöstorm ute, eller stor familjehögtid eller kraftig solinstrålning som påverkar tempen.

När du fått kurvan och "ratten" att styra normalbehovet bra kan du starta rumsgivaren (sätt rumsgivarpåverkan på 0 för att trimma in kurvan och ratten)

Om det blir för varmt inne vid t.ex. solinstrålning även fast du har rumsgivaren tillslagen så kan du öka påverkan. Tvärtom kan du minska den om du tycker tempen svänger för mycket. Med onödigt hög rumsgivarpåverkan får du fler start och stopp på kompressorn/dygn.
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 27 oktober 2005, 10:23:58 »

Hösten är på väg in i vinter och jag får nu för första gången se hur min nya jordvärmeanläggning motsvarar förväntningarna.
Det är en Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 detta år. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Installatörens energiberäkning anger (bland mycket annat) DUT – 34 grader och att pumpen ska täcka till c.a. – 17. Årsvärmefaktor 3,2
Hittills har vi ju inte haft några låga utetemperaturer och anläggningen har hållit jämn innetemp. mellan 20 och 22 grader.

Min senaste avläsning anger vid – 6 utetemp:
VB fram 37,  retur 32
Rum temp 22
Brine in 4 och brine ut -1.
VP start 1473,  VP tim 375, El tillsats tim 7 ,varav 6 för extra VV (långhelg med 15 pers. i huset) och 1 för ”legionella”.

Installatören har från start valt kurva 6 med +2 på ”öka/minska värme”. Rumsgivaren står på  22 grader och rumskorrektion + 4.

Valet av värmekurva tycker jag är lite knepigt att förstå. I Nibes manual finns inte ens kurva 6 med på kartan…… I manualen står också på sidan 6:   ”Vid kall väderlek, om rumstemperaturen är för låg, öka värdet för värmekurva ett steg.” De höga värdena för värmekurvan hör enligt deras karta hemma i södra delen av landet och då förstår jag att jag inget förstått.

Jag kan ju själv påverka inomhusklimatet med hjälp av val av värmekurva, inställning av ”öka/minska värme” på apparatpanelen och/eller inställning av rumsgivaren (som är centralt placerad i huset med mycket öppen planlösning).

Vilka inställningar är mest avgörande för att få bästa COP och vad ska jag korrigera i första hand om innetemperaturen skulle hamna för högt eller lågt framöver?

Synpunkter i övrigt på de värden jag angett?
Eftersom jag är helt ny i sammanhanget är alla kommentarer välkomna!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 616
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!