HejJag skulle inte göra någondera, jag skulle koppla tanken på värmepumpen sen skulle jag cirkulera vattnet i golvvärme med en shunt mot tanken så jag kunde höja golvvärme returen med vatten från tankens varma sida och låta det kalla överblivna vattnet gå till tankens kalla sida.MVHMesser
...då pannan shuntar in vatten med rätt temp från CTC-an sin 224 liter acktank. När acktanken inte har mera varmt vatten att shunta ut, startar VP:an.
Min framledningstemperatur varierer inte ett dugg. EcoHeat shuntar ut lagom tempererad vatten. Detta vatten vill jag ha i golvslingan direkt, men med minsta möjliga temperaturreduksjon dessinnan.Man får lite mer ackumuleringsförmåga när man monterar på fremledningen, men om man monterar på returen där vattnet är några grader kallare, får man mindre värmetap från tanken.
Jag kan inte riktigt förstå varför du vill förstora volymen när din CTC ändå ser till att hålla en relativt konstant framledningstemperatur.Förvisso skriver du att du vill ha större volym för din VP att jobba med men som CTC är uppbyggd så ingår ju inte det vatten du har i radiatorer och golvvärme i det vatten som kompressorn primärt jobbar med (eller har jag missat något )