Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: pezmannen skrivet 25 januari 2019, 14:06:22
-
Hej
Jag har en nibe 1255. För närvarande går den enbart på elpatron 9kw (ska borra nästa vecka). Problemet är att jag har kallt i huset. Pannan säger att den drar full effekt men när jag tittar på vad huset förbrukar ligger jag mellan 5-7 kw. Framledningstempen ligger på endast 30 grader
Det är ju inte extremkallt med några minus och det har funkat fram tills nu. Kan det vara så att elpatronen visar 9kw men att den bara drar 3 eller 5?
-
Hej! Är alla tre säkringar till värmepumpen hela i gruppcentralen och huvudsäkringarna? Om en säkring löst ut blir det bara 6 kW, istället för 9 kW. Kan vara lurigt att se om porslinssäkringar är hela eller ej men det borde märkas på fler ställen i huset.
Leveranskopplad effekt är 7 kW. Har den kopplats om till 9 kW?
Omkoppling av maximal eleffekt
Om mer än leveranskopplad maximal effekt (7 kW) för elpatronen behövs kan värmepumpen kopplas om till maximalt 9 kW. Flytta vit kabel från plint X7:23 till plint X3:13 (sigillet på plinten måste brytas) på elpatronskortet (AA1).
-
Det vet jag faktiskt inte om det gjorts. När jag pratade med Nibe inför installationen sa det inget om det. De sa bara att det ställdes om i servicemenyn.
Är det lätt att kolla om det är gjort själv?
-
Som jag tolkar det måste man dels ställa om max effekt i servicemenyn 5.1.12 och dels flytta ledningen på el-patronkortet. I första hand är det installatör/elektriker som ska koppla om detta. Om man är tekniskt kunnig och stänger av strömmen eller tar ur säkringarna till pannan borde det också gå att åtminstone kolla själv.
-
Det står i "Info-menyn" hur många kW tillsats är inkopplat.
-
Jag inser att den inte är omkopplad. Tolkar jag saker rätt ska den vita kabeln upp till nr 13 under gula klistermappen?
-
Jag inser att den inte är omkopplad. Tolkar jag saker rätt ska den vita kabeln upp till nr 13 under gula klistermappen?
Ja, det står så i manualen. Flytta från X7:23 till X3:13.
-
Oj. Jag hittade nu mätaren för vad pannan drar. Detta verkar ju väldigt skumt??
-
Om det är skumt eller ej kan man inte säga, bara att den just då drog ca 500 Watt. För att veta måste man över en lite längre tid veta hur mycket ström den drar och inte bra en "ögonblicksbild".
-
Om det är skumt eller ej kan man inte säga, bara att den just då drog ca 500 Watt. För att veta måste man över en lite längre tid veta hur mycket ström den drar och inte bra en "ögonblicksbild".
När jag tog bilden stod det att den drog 7kw
-
Jag såg lite fel, trodde att det var strömmen på dom olika faserna men nu ser jag att det är effekten på dom olika faserna. 0,7 och 1,7 kW blir totalt 2,4 kW så effekten är momentant 2,4 kW
-
Pannan drar konstant 4-5 kw mindre än vad den själv säger. Vad kan vara fel?
-
Har du (rätt) spänning på alla faserna, är det någon belastningsvakt inkopplad, är trådarna från elpatron till kretskort ordentligt anslutna.
-
Har du (rätt) spänning på alla faserna, är det någon belastningsvakt inkopplad, är trådarna från elpatron till kretskort ordentligt anslutna.
Hur kollar jag spänningen på faserna? Sladdarna tycker jag sitter fint
-
Man måste ha nått att mäta med, men känner man sig inte bekväm så kanske man bör ta hjälp av någon som jobbar med VP..
-
Hur kollar jag spänningen på faserna? Sladdarna tycker jag sitter fint
Efter den frågan håller jag med ”svenske kocken”
Ta kontakt med installatören! Rör du nåt själv, kan du äventyra garantier om
något går snett. Det verkar ju vara en ny VP, då skulle jag inte ha rört något.
-
Efter den frågan håller jag med ”svenske kocken”
Ta kontakt med installatören! Rör du nåt själv, kan du äventyra garantier om
något går snett. Det verkar ju vara en ny VP, då skulle jag inte ha rört något.
Ja, någon elektriker är jag inte. Så jag kommer inte ge mig på något som jag inte borde, men ju mer jag förstår desto bättre tänker jag. Här är alla skärmar från mätaren som är kopplad till enbart pannan. Ser det ok ut? Kommer tre bilder till nedan...
-
Här kommer de sista
-
Det ser väl rätt OK ut, lite låg spänning (svagt elnät? som inte har någon avgörande påverkan) och troligen någon mjukvaruinställning/omkoppling som begränsar effekten.
Men vad är det för röd "lampa" som lyser på sista bilden.
-
Men vad är det för röd "lampa" som lyser på sista bilden.
Energimätare har ofta en lampa som blinkar för en viss åtgången energimängd.
-
Energimätare har ofta en lampa som blinkar för en viss åtgången energimängd.
Ja, lyckades bara fånga blinket på en bild :)
För mig känns det som något fel på pannan?
-
Pratade med Nibe support, de har aldrig varit med om detta.
-
Vad är det dom inte varit med om? Har du inte någon installatör som kan komma och titta på dina inställningar?
-
Vad är det dom inte varit med om? Har du inte någon installatör som kan komma och titta på dina inställningar?
Att pannan säger att den drar 9kw men bara drar 4,5. Installatören förstår inte heller
-
Är den kopplad så att den kan ge 9 kW? Det som du läser kan ju vara det som skulle ges OM patronen är "rätt" kopplad, styrdatorn vet ju inte hur patronen är kopplad.
-
Är den kopplad så att den kan ge 9 kW? Det som du läser kan ju vara det som skulle ges OM patronen är "rätt" kopplad, styrdatorn vet ju inte hur patronen är kopplad.
Helt sant, men den är omkopplad. Före det stod den på 7kw (fabriksinställning). Då plockade den i verkligenheten ut ca 2,5kw. Nu, när den är omkopplad får jag ut ca 4,5 kw. Så någonstans försvinner 4,5-5 kw. Är du med? :)
-
Funkar mätaren som den skall?
Är strömtransformatorerna som följer med inkopplade? I så fall kanske det är dessa som begränsar effekten? Kolla i så fall att rätt säkringsstorlek är inställd i meny 5.1.12. Kontrollera även att de är rätt kopplade. Till min 1245 hade elektrikern kopplat den gemensamma ledaren till fel plint och då visade den väldigt konstiga strömmar. När man drog på någon förbrukare så sjönk strömmen på en elelr ett par faser :)
Är effekten begränsad i meny 5.1.13?
-
HÄR har jag inte tittat förut! Betyder detta att pannan faktiskt begränsar var den tar?
Dessa loggar har jag aldrig lyckats hitta i pannan, bara på Nibe uplink
MEN, när jag startar om pannan så går den från 0kw till 2kw (mätaren visar 0). Sen går den vidare till 4kw (mätaren visar 0). Sen går den till 9 kw (mätaren visar 4,5kw)
-
Det verkar ju som effektvakten går in ibland. En av servicemenyerna visar strömmen som effektvakten ser. Kolla vad den visar där.
Vad har du för säkringsstorlek inställd? Om transformatorerna är monterade enligt anvisningarna så skall den ju mäta inkommande ström till fastigheten, inte bara matningen till vp.
-
Det verkar ju som effektvakten går in ibland. En av servicemenyerna visar strömmen som effektvakten ser. Kolla vad den visar där.
Vad har du för säkringsstorlek inställd? Om transformatorerna är monterade enligt anvisningarna så skall den ju mäta inkommande ström till fastigheten, inte bara matningen till vp.
Det här?
-
På säkringsstorlek,så ändrar du till vad du har för huvudsäkring i huset, har du 20A, så ska det stå 20 i pumpen
-
Ok, det där tyder på att de inte är inkopplade och kan då heller inte strypa effekten.
Nåt är ju uppenbart fel. Jag tycker det verkar vara någon felkoppling, endera matningen till vp eller internt i vp.
Jag tycker inte effekten som den externa elmätaren visar stämmer heller. Elpatronen har som standard sju steg om 1kW. Efter omkoppling blir det tre steg om 2kW plus ett steg om 3kW, om jag kommer ihåg rätt. Elmätaren visar ju halva kW, och den borde inte kunna göra det. Cirkpump och styrsystem bör inte dra mer än max 100W.
Du borde nog ta dit en elektriker som kan kolla upp vad som är fel.
-
Ok, det där tyder på att de inte är inkopplade och kan då heller inte strypa effekten.
Nåt är ju uppenbart fel. Jag tycker det verkar vara någon felkoppling, endera matningen till vp eller internt i vp.
Ja, det ligger ett serviceärende hos Nibe faktiskt. Men ddt är ju trist om felet är gjort av rörmokare eller elektriker, eftersom jag då åker på att betala. Båda har hittills varit oförstående men får ta en runda till med dom.
Vad menar du med "de är inte inkopplade"? Vilka är "de".
Jag pratade med Nibe privatsupport igår och de har aldrig sett detta förut. Han var inne på att något kanske var felkopplat inne i pannan.
-
Strömkännarna/transformatorerna. Kolla på sidan 9 i https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf så ser du dem.
Allt du ser där levererades med din pump, och du har betalt det. Om de inte har installerat dem bör de åtminstone ha lämnat dem kvar, det är ju dina grejer.
Tyvärr verkar det vara ett undantag att de kopplas in. Jag har en kollega med en F1255-6, och han fick varken rumsgivare eller strömkännare installerade, och han säger att de heller inte lämnades kvar, vilket jag tycker är ren stöld. >:(
-
Strömkännarna/transformatorerna. Kolla på sidan 9 i https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf så ser du dem.
Allt du ser där levererades med din pump, och du har betalt det. Om de inte har installerat dem bör de åtminstone ha lämnat dem kvar, det är ju dina grejer.
Tyvärr verkar det vara ett undantag att de kopplas in. Jag har en kollega med en F1255-6, och han fick varken rumsgivare eller strömkännare installerade, och han säger att de heller inte lämnades kvar, vilket jag tycker är ren stöld. >:(
Jodå, dom ligger fint i en påse bredvid pannan :) Rumsgivaren sitter någonstans som jag ännu inte hittat men temp får jag. Enligt elektrikern kopplar de aldrig in strömkännarna.
-
Tänkte bara återrapportera. Hade en servicetekniker här nu och elpatronen är trasig och behöver bytas