Irriterad

  • Gäst
Irriterad
PÃ¥fyllnadsventil IVT860
« skrivet: 20 mars 2014, 23:04:43 »
Nyinstallerad IVT860 utan tryck i systemet till golvvärmen vilket gör att det håller på att bli kallt inomhus. Hittar inte vad som är påfyllnadsventil pga dålig och för liten bild i produktbeskrivningen. Har försökt att vrida på olika ventiler men ingen gör att trycket ökar. Hjälp?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: PÃ¥fyllnadsventil IVT860
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2014, 07:51:25 »
Sök en ledning som går från inkommande kallvatten (tappvatten)-ledning till radiatorkretsen, antingen fram eller returledningen.
På den ledningen skall sitta en stängd ventil som skall öppnas för att fylla systemet.
Ventilen brukar sitta så till att man samtidigt kan se om trycket i expansionskärlet stiger.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: PÃ¥fyllnadsventil IVT860
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2014, 08:23:54 »
Kolla sidan 8 i installationsmanualen (finns på hemsidan). Jag tycker det borde vara ganska lätt att hitta ventilen. Dock en lite väl komplicerad procedur kanske...



"Skymd bakom ventilenhet (1) finns påfyllningsventil (10) och avluftningsventil (7) placerade.
Öppna avluftningsventilen (7), den främre av de båda kulventilerna under tanken.
Fyll på systemet genom först att öppna kulventil ( 8 ) samt försiktigt öppna påfyllningsventilen (10).
Stäng avluftningsventilen (7) när enbart vatten kommer ur ventilen.
Kontrollera trycket. Trycket varierar med vattentemperaturen.
Tryckmätaren (manometern) ska visa 0,5–1,0 bar för kallt system och 1,0–1,5 bar för varmt system.
Stäng påfyllningsventilen (10) när tryckmätaren (manometern) visar
önskat värde, stäng även kulventil ( 8 )."
« Senast ändrad: 21 mars 2014, 08:25:28 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 377
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!