Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Beräknad besparing frÃ¥n f till ftx  (läst 24738 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Beräknad besparing från f till ftx
« skrivet: 05 februari 2013, 22:30:32 »
Hej
Har vi någon duktig som kan räkna fram om det blir någon kw besparing att montera ftx? ;)

Har en FÃ¥gelfors enplansvilla frÃ¥n 1978 med platta pÃ¥ mark pÃ¥ 154 m2 + ekonomidel 90 m2 (minus 40 m2 garage som inte ska vara med i ventilationen) Vittangi, Kiruna kommun (kallt pÃ¥ vintern  ;))

Uppvärmning: bergvärmepump 7kw, ett hål på tot 170 meter. Enkel och dubbelrads radiatorer, golvvärme i bastu/relax. Rummsgivare centralt placerad i huset 22,5 grader. Braskamin i vardagsrum med egen tillluft.
Garaget håller ca 15 grader.

Ventilation frånluft: Nivellgolvventsystem under hela boytan, frånluftskanaler kopplade till den fläkten som suger från två wc, mitt i köket samt tvättstuga. Fuktstyrd paxfläkt i dusch/bastu ekonomidel.
Ventilation tillluft: Spaltventiler ovanför fönster i fyra sovrum, v-rum samt en väggventil i relax vid bastu/dusch.

Förbrukade ca 21000 kw/år ifjol.
VP:n har gått fint men ganska mycket på tillskott (från -15) då den måste hålla runt 65 nästan 70 grader VB ut i systemet när det är som kallast (-39 rekord denna vinter) rummsgivaren är ställd på 22,5 grader.
Inkommande KB i Dec/Jan har legat mellan -1,5 till -2,7 beroende på väderlek, lite kallt tycker jag? deltat har följts åt 3 grader hela tiden.
Man borde ju fÃ¥ ner VB ut nÃ¥gra grader med ftx istället för att försöka värma upp vÃ¥rat bistra klimat  :P

Har blivit rekommenderad att köra med motströmsvärmeväxlare (Temovex eller Renovent) pga nivellsystemet så man eliminerar risken för att skicka tillbaka lukt från golvet i huset.
Planen är att montera ftx agg istället för Nivellfläkten och koppla golvkanaler/frånluft till ftx, dra nya tillluftskanaler på vinden till alla sovrum. v-rum. relax samt frånluft från basu/dusch.
Allt jobb gör jag själv endast injustering måste man köpa.

Hur mycket kw kan man spara på ett år ungefär??





BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 22:47:02 »
Förlåt, men jag vill följa den här tråden.
Dom har skapat nÃ¥gon knapp för att spara i favoriter,  hur den fungerar  dontknow..

Jag ska iallafall gissa på vad jag tror..
2000 kwh

Ska man BARA räkna ekonomi är det svårt att räkna hem en FTX..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 08:22:02 »
Omöjligt att räkna ut om du inte vet frånluftsflödet. Med normriktig ventilation ( 200 m2 * 0,35l/s/m2 ) 70 l/s så är effektförlusten 4300W vid DUT. På energiberakning.se kan du själv göra en beräkning. I Kiruna sjunker energiförbrukningen i ett 200m2 hus med storleksordningen 14000 kWh om man lägger in återvinning på 80%. Dela detta med ditt COP så ligger besparingspotentialen i storleksordningen 3-4000 kWh.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 08:41:22 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 15:36:19 »
Nivell fläkten har fyra ansl nertill mot golvet, tre används och är ställd pÃ¥ tot 20 l/s. Övre ansl som är kopplad till bef frÃ¥nluft? Trafon är ställd pÃ¥ 180v. Märkeffekt 104 w. Detta stod i manualen:  Ljuddata 230v -60l/s: 35dB(A) sÃ¥ dÃ¥ borde det gÃ¥ 40l/s i frÃ¥nluftskanalerna? + Paxfläkten när den gÃ¥r.
Men vad kan jag ha för COP på min VP? Det går ju en hel del tillskott?
92% av TS är för värme och resterande 8% för VV så största delen av TS är ju till värmen.

Kan det vara bättre ekonomi i att gräva ut en extra jordslinga?



« Senast ändrad: 08 februari 2013, 11:04:56 av jtervaniemi »
BOSCH EHP 7LV/M

Fredrik Rutgersson

  • Gäst
Fredrik Rutgersson
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2013, 13:09:24 »
Hej

Energimyndigheten har svaret på din fråga där det finns tester på olika FTX växlare. Själv har jag bergvärme + FTX växlare men i mitt fall så hade jag till/från luftvärmepump innan så kanaler fanns på plats och skulle jag enbart köra frånluft ventilation så hade jag kanske behövs dimensionera upp elementen. Har egen 3-fas elmätare till värmepumpen så jag har rätt bra koll på förbrukningen.

Vad har du för temperatur på binnen?

// Fredrik

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2013, 09:28:02 »
Hej
Jo jag har tittat på energimyndighetens tester:
Ã…rlig besparing vid olika Ã¥rsmedeltemperaturer   
Gammalt otätt hus   
± 0°C (Kiruna)   3 910 kWh
+ 6°C (Stockholm)   2 690 kWh
+ 9°C (Malmö)   2 090 kWh
 
Ã…rlig besparing vid olika Ã¥rsmedeltemperaturer   
Nytt tätt hus   
± 0°C (Kiruna)   6 100 kWh
+ 6°C (Stockholm)   4 070 kWh
+ 9°C (Malmö)   3 030 kWh

Så jag har ju inte ett nytt tätt hus men något där emellan kanske. 3-glas energi runtom mer än hälften nya iaf.
Så enligt beräkningen kanske 5000kw/år, glädjekalkyl?

Brinet ligger just nu i skrivande stund på in-2,0 ut-5,4. VB ut61 in44. Ute -29 (har legat där i två dygn). Rumsgivare ställd på 22,5. TS 100%(6kw) Har inte eldat i kaminen på 3 dygn.
Har också funderat på större volym i radiatorerna.
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2013, 06:13:18 »
Nu har jag kollat hur mycket tot kw det har gått i huset, VP/TS drifttid på ett dygn med vent /utan vent.
Har tyvärr ingen egen elmätare till VP:n. Under mättiden har vi inte kört några stora förbrukare. Nivellfläkten ligger på 104w.

Ute tempen har legat ganska stabilt på ca -30 grader. (medel på senaste 48 h 29,4 grader)

Ventilation helt avslagen, alla tilluft ventiler stängda 24h:
Tot El 98   kw.        VP 24h          TS 9h       
Normal ventilation igång:
Tot El 145 kw.         VP 24h         TS 16h

Kan det stämma att ventilationen "förbrukar" ca 47 kw pÃ¥ ett dygn. SÃ¥ nog skickar man lite energi till dom stackars krÃ¥korna som fryser  ;)

Nu börjar jag "spetsa" med ved i kaminen istället  :)


« Senast ändrad: 10 februari 2013, 06:21:20 av jtervaniemi »
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2013, 08:14:56 »
Det stämmer. Egentligen ska det vara betydligt mer om jag nu räknar rätt. Vad jag förstod så är huset ca 230 kvm. Har du 0.35 l/s per kvm blir det ca 84 l/s. Temp skillnad ute inne är ca 50 grader. Tar man 84x1.2x50 blir det ca 5000 wh. Alltså i princip ventilerar du ut 5x24= 120 kWh per dygn. Men det är teoretiska siffror. Så dina 50 kWh per dygn du mätt upp kan man nog använda.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2013, 10:54:57 »
Så jag har ju inte ett nytt tätt hus men något där emellan kanske. 3-glas energi runtom mer än hälften nya iaf.
Så enligt beräkningen kanske 5000kw/år, glädjekalkyl?

Energimyndigheten är ute och cyklar igen. Mängden återvunnen energi är densamma oavsett vilket hus aggregatet sitter i. Nytt eller gammalt, spelar igen roll.

Ditt hus med 0,35 l/s/m² (230 m²) kommer att återvinna runt 11 000 kWh/år, med ett modernt ventilationsaggregat typ roterande trumma. Det med ett aggregat som har 80% temperaturåtervinning samt 73% energiåtervinning, och som jämförelse med samma frånluftsflöde i ett F-system.

Belastningen på din värmepump minskar med 3,5 kW vid -30°.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2013, 16:51:02 »
Men har dom inte räknat sÃ¥ som att pÃ¥ ett gammalt otät hus sker en del av vent just genom otätheter och därför sker mindre vent genom vent aggregatet och dÃ¥ blir det mindre att Ã¥tervinna eller  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2013, 18:00:16 »
Men har dom inte räknat sÃ¥ som att pÃ¥ ett gammalt otät hus sker en del av vent just genom otätheter och därför sker mindre vent genom vent aggregatet och dÃ¥ blir det mindre att Ã¥tervinna eller  Sc:,h

Menar du att man ska ställa in lägre flöden i äldre hus, för att någon antar att huset läcker.

Förklara hur du anser FTX ska installeras i äldre respektive nyare hus, för att besparingen ska skilja dessa hus emellan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2013, 18:11:23 »
Menar ingenting därför använder jag  Sc:,h men ställer man in normenlig vent pÃ¥ aggregatet  i ett hus som läcker mycket sÃ¥ bör det ju bli överventilerat antar jag sen hur man installerar har jag absolut ingen aning om. Problemet är väl egentligen att veta hur mycket det läcker men det kanske gÃ¥r att beräkna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2013, 19:31:34 »
Menar ingenting därför använder jag  Sc:,h men ställer man in normenlig vent pÃ¥ aggregatet  i ett hus som läcker mycket sÃ¥ bör det ju bli överventilerat antar jag sen hur man installerar har jag absolut ingen aning om. Problemet är väl egentligen att veta hur mycket det läcker men det kanske gÃ¥r att beräkna.

Om vi antar att aggregatet i trådskaparens villa blir justerat med 80 l/s på frånluften och 75 l/s på tilluften.

Förklara hur du tänker att villan ska bli överventilerat.
Någon idé måste du väl ha, eftersom du skrev inlägget.

Tror du att det bÃ¥de blÃ¥ser in genom väggarna.....och även blÃ¥ser ut genom samma väggar trots att ventilationsaggregatet skapar undertryck i villan? 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2013, 21:17:07 »
Ja ungefär nått sånt det är ju många äldre hus som saknar till luft men ändå blir ventilerade genom div läckage men dom kanske har större undertryck.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2013, 21:38:51 »
Energimyndigheten är ute och cyklar igen. Mängden återvunnen energi är densamma oavsett vilket hus aggregatet sitter i. Nytt eller gammalt, spelar igen roll.

Ditt hus med 0,35 l/s/m² (230 m²) kommer att återvinna runt 11 000 kWh/år, med ett modernt ventilationsaggregat typ roterande trumma. Det med ett aggregat som har 80% temperaturåtervinning samt 73% energiåtervinning, och som jämförelse med samma frånluftsflöde i ett F-system.

Belastningen på din värmepump minskar med 3,5 kW vid -30°.

Ja det låter verkligen bra om man skulle lyckas spara in 11000! kw/år.
Om belastningen pÃ¥ värmepumpen sjunker med 3,5 kw sÃ¥ behöver ju kanske inte tillskottet gÃ¥ in alls lika tidigt som nu, trevligt  :)
Med ftx borde man ju kunna sprida värmen effektivare från kaminen också och inte bara skicka ut den varma luften...

Enda utvägen för att ta reda på vad dessa besparingsåtgärder ger = investera ftx!

Tackar mycket för lärorika svar.
ps. värmepumpen fÃ¥r inte vila mÃ¥nga veckor under sommaren heller dÃ¥ man ventilerar ordentligt och vi kan inte direkt skryta med vÃ¥ran sommarvärme  ???
BOSCH EHP 7LV/M

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!