Ett så nytt hus borde inte behöva mer än runt 40 W/m2 i markplan.
På vinden behövs mindre då den våningen värms underifrån till viss del, dels genom bjälklaget, och dels via trappen.
Även om det är högre än 40 W/m2 (Carl N brukar ha rätt) så är effektbehovet normalt lägre på övervåningen.
Hur mycket friskluftsventilen påverkar kan jag inte svara på, men kanske menligt i ett frånluftsventilerat hus.
Kanske någon kan räkna på vad det flöde du angivit betyder i effekt?
Jag skulle med hjälp av en IR-termometer göra en komplett grundjustering av hela systemet:
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html(Drömmen vore förstås att din installatör gjorde grundjustering enligt protokoll, men han verkar ju inte ha den kompetensen.)
Jag skulle spärra elpatron och sedan ställa upp kurva/förskjutning så att värmepumpen gick på max kompressoreffekt och sedan mäta tillopp och utlopp på varje enskild radiator.
Alla termostater skall vara öppna under dessa övningar, de behöver dessutom vara demonterade för att du skall komma åt justeringen för grundflöde över radiatorerna.
Om vi leker med tanken att deltaT med ca 5 kW effekt tillförd (kanske står vad det skall vara i manualen?) bör vara runt 5°C över systemet i stort så skall du justera in flödet över varje enskild radiator så att du hamnar så nära detta som möjligt. (Det kan bli lite varmt i huset under dessa övningar, men det påverkar injusteringen bara marginellt).
När detta är gjort får du helt enkelt ställa tillbaks kurva och förskjutning dit de tidigare var och avvakta något dygn tills du ser var temperaturerna stabiliserar sig.
Blir det varmare nere än uppe kan du strypa lite på alla radiatorer nere, och öppna lite på alla radiatorer uppe.
Blir det för varmt bara i vissa rum så kan du strypa bara dessa, och öppna lite på grundjusteringarna i de rum som är kallast.
Blir det för varmt i hela huset, sänk kurvan.
Blir det för kallt i hela huset, höj kurvan.
OM du inte kan få balans mellan markplan och övervåning utan att ha allt för stora skillnader i flöde och deltaT över radiatorerna uppe och nere så kan det vara på sin plats att sätta in större radiatorer uppe.
T.ex. om du måste strypa så du har 10 graders deltaT över radiatorerna nere, och bara 2 grader över dem där uppe, men fortfarande för kallt på vindsvåningen.