Skrivet av: wiking
« skrivet: 13 februari 2012, 15:37:48 »Mycket möjligt att det är IGBT-modulen (IPM) som har gått. Har själv råkat ut för det på en Panasonic-pump.Du hade rätt, kortslutning på IGBT. Har löd bort den och mät, en ingång var kortis,
Har du ohm-mätt modulen? Min var kortsluten på ingången..
PS! nu har jag byt även alla elektrolyter och väntar på svar från internet att köpa IGBT.
Farnell hade inte min och kan inte ta hem åt mig, sa dom per telefon.
Bifogar lite bilder:
IPM med kylare och gretzbrygga längs bak
-----
vänster sida av ute kortet med kapacitans
-----
höger sida av ute kortet med kapacitans
----
Känns bättre idag men återkommer när jag fått IGBT som passar mig.
PS! ser att mina bilder försvann, tyvärr sajten "laddauppbilder.se" ligger ner....kommer inte att anlita dom
i fortsättningen.
MVH George