Hej,

Sitter idag på ett rent frånluftssystem. Skickar ut varm luft från kök/badrum/klädkammare och suger in kall luft i alla sovrum och vardagsrum. Huset är på c:a 200kvm och värms med en Optima 700 samt elspets. Det finns ingen vind på huset, däremot källare/krypgrund.

I dagsläget så kan jag inte få till luffuftkanaler till alla sovrum utan att göra fula "pelare" från källare och ända upp på andra våningen. Men jag kan nå hela nedervåningen och antagligen allrummet på ovanvåningen, totalt kanske 120kvm.

Finns det då möjlighet att kombinera FTX och F? Huset ska fortfarande ha undertryck, men om jag skickar ut 0.35l/kvm, dvs 70 l/s för mig, så kan jag väl suga in (låt säga) 40 l/s via tilluften och ta 30 l/s via tilluftsventilerna i sovrummen.

- Är detta att rekommendera?
- Vad händer med effektiviteten för de olika aggregatstyperna om frånluftsflödet är dubbelt så högt som tilluftsflödet?
- Vilka modeller/märken skulle ni rekommendera att jag tittar på först?
- Ungefär vad kommer detta att kosta? (Spirorör kan jag lägga själv)
---
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.

Utloggad Bjarredsbon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: F till halvt FTX?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 22:45:53 »
Ingen med erfarenhet att ha växlad tilluft i vissa rum och tilluft via fönsterspringor i andra? Borde inte vara magi, väl?
---
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.

Utloggad orca

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
SV: F till halvt FTX?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 09:32:46 »
Det går säkert alldeles utmärkt att göra på det viset. Jag har själv vart med om att bygga en hybrid anläggning där man körde 60% tilluft , resten via springventiler.

Heru har fina små ftx anläggningar som du kan titta på lika Fläktwoods . *vinkar*
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 09:35:22 av orca »

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F till halvt FTX?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 09:53:25 »
om jag skickar ut 0.35l/kvm, dvs 70 l/s för mig,
Det där är för boytan =200*0,35=70l/s.
Du måste även lägga till 7l/s för antalet boende i fastigheten.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: F till halvt FTX?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007, 10:03:00 »
om jag skickar ut 0.35l/kvm, dvs 70 l/s för mig,
Det där är för boytan =200*0,35=70l/s.
Du måste även lägga till 7l/s för antalet boende i fastigheten.

Byggreglerna säger 0,35 l/s,m2 för bostäder.

När det gäller skolor, kontor och andra arbetsplatser så styrs ventilationskravet av AFS, då är det som du säger 0,35 l/s,m2 plus 7 l/s,pers

I alla fall om jag kommer ihåg rätt, det var några veckor sedan jag sist rotade i detta.

PerJ

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F till halvt FTX?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007, 10:50:43 »
Jag skulle iallafall inte lägga mig på lägre krav i hemmet än på arbetsplatsen.

Det är ju dock där jag tillbringar mesta delen av min tid.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad orca

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
SV: F till halvt FTX?
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2007, 13:44:07 »
Sommartid är det helt klart lite med 0,35. Vintertid så kommer saken i en annan dager , iaf i Norrlands inland där vi lider av torrluft. Höga omsättningar av förvärmd uteluft gör inte saken bättre så vintertid kanske 0,35 är tillräckligt. ::)
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 08:13:52 av orca »

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F till halvt FTX?
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2007, 20:06:16 »
Det jag menar med det där är att inte ta för litet fläktystem till att kunna reglera flödet med en tyristor eller transformator. *vinkar*
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!