ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
Effekt FH 25
« skrivet: 02 december 2017, 12:05:14 »
Är det någon som vet vad effekten är på en FH25 vid -20 samt -25.

Utloggad M3smeden

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effekt FH 25
« Svar #1 skrivet: 02 december 2017, 20:22:43 »
Vad jag vet finns det ingen data på det, men inte tillräckligt iaf. Om man inte har extremt välisolerat och/eller litet hus.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
SV: Effekt FH 25
« Svar #2 skrivet: 02 december 2017, 20:35:58 »
Jag värmer ett litet hus i östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln jag upplever att när temperaturen går under -15 så tappar pumpen effekt väldigt snabbt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Effekt FH 25
« Svar #3 skrivet: 02 december 2017, 21:55:00 »
Om jag nu tolkar tabellen rätt så så är effekten vid -25 enligt nedan

FH25VEHZ 1,7kW
FH35VEHZ 2,6kW
FH50VEHZ 3,8kW

LN25VGHZ 2,3kW
LN35VGHZ 3,1kW
LN50VGHZ 4,7kW

SÃ¥g inga effektuppgifter för -20 i den uppställningen men finns en mängd dokument sÃ¥ det finns säkert om man bara hittar rätt dokument  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
SV: Effekt FH 25
« Svar #4 skrivet: 02 december 2017, 22:21:39 »
Det är klart den halverar effekten från -15 till -25. Vad jag inte begriper är hur det kan skilja så pass mycket mellan ln35 och daikin xr40, räknar dom olika eller testar dom pumparna olika, kanske daikin har en glädje mätare dontknow.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Effekt FH 25
« Svar #5 skrivet: 02 december 2017, 22:44:53 »
XR40 kanske är en kraftigare maskin i grunden och den ligger kanske närmare LN50?
Finns en tråd i Daikins tavla om 3st XR40 där dom inte ger dom effekter som sagts till kunden oavsett fläkthastighet vid dom temperaturer du frågar om.
Om något inte stämmer med utlovade effekter på Daikins nya serier eller om det är något fel på maskinerna/installationerna har jag inte en aning om så du får följa tråden där för bättre info.

När Statens Provningsanstalt testade effekter inkl avfrostning på FH25VEHZ och FH35VEHZ så fick dom högre effekter än vad Mitsubishi själva uppgav vid -15 Så Mitsubishi verkar inte ha några överdrivna effektuppgifter utan snarare tvärtom.

Kommer väl troligen en del resultat ut frÃ¥n dom senaste modellerna frÃ¥n dom olika tillverkarna i Januari via KVI men i dessa tester framgÃ¥r inte avgiven effekt längre vid olika temperaturer utan det redovisas numera enbart  besparing pÃ¥ Ã¥rsbasis vid olika effektbehov i olika delar av Sverige.
Gissar på att att LN finns med och även XR Modellen/modellerna om intresse finnes.
Då man når olika mängder volym av fastigheten beroende på planlösning så säger tyvär inte testerna allt men man får en liten fingervisning av besparing och man får då även jämföra denna med tex inköpspris och/eller funktioner man kan tänkas behöva.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
SV: Effekt FH 25
« Svar #6 skrivet: 03 december 2017, 06:54:53 »
Jag har läst den tråden, men det måste vara något enkelt fel jag menar ena utrymmet är ju bara 40kvm. Min FH 25 värmer ner till -15 43kvm till inställd temperatur 22 °C. Huset är ett rikebarnshus tror jag dom kallades för, huset byggt 1937 i 2-plan bottenvåning ca 43kvm övreplan ca 30kvm. Tillsaken hör att jag beställt en xr40 för att klara dom kallaste dagarna, så det blir intressant att följa den tråden.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Effekt FH 25
« Svar #7 skrivet: 03 december 2017, 08:17:18 »
XR40 ska ju avsäkras med 16 A så den måste ha en riktigt kraftfull kompressor och nästan kunna jämföras med LN50VGHZ, i alla fall emellan denna och LN35VGHZ.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
SV: Effekt FH 25
« Svar #8 skrivet: 03 december 2017, 08:36:10 »
Enl daikins produktblad ska den mindre x30 säkras 13A och x40 10A, men det kan ju vara felskrivet.

ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
SV: Effekt FH 25
« Svar #9 skrivet: 03 december 2017, 08:42:52 »
Xr40 13 A  ;) lika FH 35

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Effekt FH 25
« Svar #10 skrivet: 03 december 2017, 08:48:42 »
Titta noga på denna video om 3 st XR40 från Daikin-delen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65739.msg695940#msg695940 Där står det på typskylten att XR40 drar max 15,8 A och ska avsäkras med 16 A. Det är typskylten som gäller om det står olika i produktbladen. Kan påverka befintlig elinstallation då de flesta nog har 10 A eller möjligen 13 A till sin äldre pump.

1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

ERSNÄS

  • Gäst
ERSNÄS
SV: Effekt FH 25
« Svar #11 skrivet: 03 december 2017, 08:57:43 »
Det har du helt rätt i, konstigt att dom inte för in rätt data i produktbeskrivningen.

Utloggad VP-News

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
SV: Effekt FH 25
« Svar #12 skrivet: 03 december 2017, 12:12:53 »
I produktbladet står det som du säger 13A för XR30 och 10A för XR40 mr Daikin här på forumet säger också 10A på den större.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65536.0

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Effekt FH 25
« Svar #13 skrivet: 03 december 2017, 12:48:37 »
Jo det är mycket märkligt att det är så olika information. Fabrikerna brukar ha koll på vad som gäller för den produkt de levererar. Max 13 A säkring hade ju varit rimligt för XR40 men det är typskylten med 16 A som gäller. Inte så kul om säkringen löser mitt i vintern och man kanske inte är hemma.

Har sett en delvis liknande grej för NIBE där det i manualen/tekniska specen stÃ¥r att max tryck i mantelutrymmet är 2,5 bar. PÃ¥ typskylten pÃ¥ värmepumpen stÃ¥r det dock "avsäkringstryck i mantelutrymmet 1,5 bar, konstruktionstryck 1,5 bar, provningstryck 2,0 bar". Skulle gärna bytt till 2,5 bar säkerhetsventil eftersom den hÃ¥ller tätt betydligt bättre efter att man testat den 1-4 ggr/Ã¥r enligt instruktion i manualen men den risken tar man ju inte när det stÃ¥r som det gör pÃ¥ typskylten. 
« Senast ändrad: 03 december 2017, 13:12:31 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effekt FH 25
« Svar #14 skrivet: 03 december 2017, 13:55:07 »
Tjeckerna har kanske ändra säkringar?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!