Nja trycket går upp lite grann men inte hela vägen. Om det går ner 1,5 bar så går det upp 1,2 sen. Serviceteknikern pratade om att det kan vara en läcka någonstans men jag vet inte var den är i så fall. Trycket har sjunkit i flera år men jag vet inte var det vattnet har tagit vägen 🤷🏼♂️.
Teknikern sa vidare att för högt tryck ger samma resultat som lågt tryck i expansionskärlet. Vet inte om jag vågar fylla det mer.
Vart nog något fel här. Att trycke ökar och minkar beror på tempen på värmebäraren. inget fel i si, men varierar det mycket så är det säkert dåligt med luft i kärlet eller en pyspunka på på blåsan. Du ska släppa ut tryck till noll och fyll luft i kärlet, det ska vara tomt på vatten och fylla till ca 0,5 - 0,6 bar och en fylla på till ca 1 bar. Sjunker trycket efter ett tag så har du en liten pyspunka någonstans och får leta. Finns ett garage med och rören ( galvade ) går i golvet så är det en riskfaktor. för läcka.