Behöver hjälp!

Har ett hus byggt 1970 ca 90 kvadrat + källare. skall konvertera till vattenburen värme.
Har ca 50m till sjön.

Hur stor VP behöver jag (rekommendera gärna fabrikat)?
Hur lång slang?

Tacksam i Halland
Titel: SV: Novis på sjövärme
Skrivet av: Carl N skrivet 20 april 2007, 10:05:47
Har du någon siffra på nuvarande energiförbrukning på huset?

Annars är ditt hus i både ålder och storlek som mitt så en 6 kW VP borde duga. 400 meter slang räcker i så fall utmärkt, du kan tillgodoräkna dig 50+50 meter jordvärme om du lägger slingorna med drygt 1 meters mellanrum mellan huset och sjön. Sen räcker det med de övriga 300 meterna i sjön.

IVT, Nibe, Thermia och CTC är de 4 stora svenska märkena som du bör ta in offerter ifrån.

Tänk på att dimensionera radiatorerna rejält då du konverterar, ju lägre framledningstemp som behövs till radiatorerna ju större blir besparingen.
Titel: SV: Novis på sjövärme
Skrivet av: zappa skrivet 21 april 2007, 17:43:45
Är det OK att använda Pn 10 som colectorslang???