Vakna inatt för att det var jävligt varmt i sovrummet, 24 grader i huset. Kände på elementen och de var väldigt varma. Utetempen var ca 0-gradigt. I morse gick jag ut och titta på utedelen. Den är helt täckt av is på flänsarna. Gick ner och titta på hydroboxens display och den visa inget speciellt förutom att elpatronerna går hela tiden. Har nu bevakat utedelen i ca 90 minuter och det händer inget med avfrostningen. Den bara går och går. Är det någon som känner igen detta problem.
Bifogar två bilder på utedelen och displayen.
Mvh naprapaten
-
Hej Naprapaten,
tråkig läsning du har här.
Det som har hänt hos dig är ett av följande:
1. utomhustemperaturgivaren på baksidan av din maskin sitter nära lammellerna och fångar påfrysning innan avfrostningstimern slår till. (ganska vanligt vid kustbandet/mälardalen)
I ett sådant fall så skall givaren tas ut ur sitt fäste och böjas ut.
2. din givare som mäter temperaturen ute samt på värmeväxlaren ger fel värden så att avfrostningen ej startar. (mest troligt)
3. köldmediebrist (mindre troligt om maskinen ger värme annars)
Kontakta dig ÅF så åtgärdar han detta kostnadsfritt om du fortfarande har garanti på enheten.
Mvh
Daikin
-
Kontakta ÅF idag. De kommer på måndag med nya givare till pumpen och det går på garantin. Tackar för era svar.