« skrivet: 08 januari 2013, 19:10:53 »Ja, det låter som det. Drar man upp kurva ska den starta och drar du ner den igen ska den stanna. Spannet brukar ligga på ca 5-10 mm upp och ner mellan start och stopp.
Om den startar när du drar ner den låter det skumt.
Den styren startar och stoppar kompressorn på en temperaturavvikelse på framledningen. RVP bestämmer framledningens börvärde med hjälp av kurva och utegivare. När temperaturen sjunker ca 2,5 grader under startar vp och stoppar när temperaturen är ca 2,5 grader över.
Om du kör i bara drift värmepump så laddas vvb med hetgasväxlaren. Temperaturen kan bli ganska hög.
Kör du med värmepump+tillsats så slås värmesköldarna på i vvb och både cirkulationspump för radiatorer och vvb startar. Det gör att värmen i vvb går med ut i radiatorerna.
Om den startar när du drar ner den låter det skumt.
Den styren startar och stoppar kompressorn på en temperaturavvikelse på framledningen. RVP bestämmer framledningens börvärde med hjälp av kurva och utegivare. När temperaturen sjunker ca 2,5 grader under startar vp och stoppar när temperaturen är ca 2,5 grader över.
Om du kör i bara drift värmepump så laddas vvb med hetgasväxlaren. Temperaturen kan bli ganska hög.
Kör du med värmepump+tillsats så slås värmesköldarna på i vvb och både cirkulationspump för radiatorer och vvb startar. Det gör att värmen i vvb går med ut i radiatorerna.