Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: E14: Intervall för VV-spets  (läst 2383 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
E14: Intervall för VV-spets
« skrivet: 24 januari 2015, 21:26:58 »
Hej

Har tittat igenom menyerna för min "nya" vp i mitt nya hus och ser där att meny/position P2.2 Intervall för VV-spets är ej aktiv och det är även det som står som fabriksvärde. VVB är en Borö VVB 300/200 FR och är kopplad till VP E14.

Hur ofta bör man höja temperaturen för VV? Dvs vad bör jag ställa in P2.2 till för att slippa bakterier i varmvattnet?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 21:56:33 »
Jag kör 65 °C och 14 dagar för det var standard då jag köpte min VP.
Jag tror dagens rekommendation är 7 dagars intervall.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 22:06:10 »
Carl N
Tack för ditt svar. Jag provar med 14 dagars intervall. Jag har hört att Nibe har det fortfarande som fabriksinställning, så det borde inte vara så fel.
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2015, 14:16:49 »
Nibe kör 14 dagar och 55 graders botten temp som standard.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2015, 18:14:13 »
Hej Smurfen och Carl N

IVT fabriksinställning enligt manualen för E14 är:
- Inställning av VV-temp. (P2.3) = 45 grader, mitt nuvarande värde = 41 grader
- Inställning av VV-diff. (P2.4) = 5 grader, mitt nuvarande värde = 5 grader

Smurfen: Är Nibe bottentemp samma som IVT VV-temp. (P2.3)?

Jag bor förstunden inte permanent ännu i denna fastigheten och sedan är vi 2 vuxna i hushållet och VVB är ganska stor = 200 liter.
Jag skulle tro att om jag ökar VV-temp. (P2.3) från 41 grader till 55 grader så kommer mycket tillskottsel behövas. Vad tror ni?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2015, 18:44:59 »
Har tyvärr ingen koll på vart Ivt mäter vv tempen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2015, 18:51:59 »
Givaren sitter i botten pÃ¥ manteln men man ska ha klart för sig att givarna kan visa fel med Ã¥tskilliga grader vid högre temperaturer. Min hetgasgivare visar 10 grader för lÃ¥g temperatur, 65 i stället för 75. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren