Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Beräknad framledningstemp? 1245  (läst 5860 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #15 skrivet: 26 september 2010, 08:00:48 »
Radiatorerna har jag nog lyckats trimma in hyggligt iaf, men jag konverterade huset från direkel till vattenburet i mars iår, så har väl inte hunnit kännt på den riktiga kylan än..

Och nu har jag kikat diffen mellan fram och returledning när kompressorn går, och den ligger mellan 8-9 ºC när VB pumpen går på 100%.

om man nu skulle vilja få ner den till 7 ºC, innebär det att jag har för liten vattenvolym i kretsen då eller?

Ska koppla in min nyrenoverade hall som jag har lagt golvvärme i, är ca 70 meter 20 slang så det lär väl gå i en skvätt till antar jag..

M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #16 skrivet: 26 september 2010, 08:38:06 »
Att du får så stor delaT vid drift kan nog bero på att du strypt för mycket på ringen, som en tumregel kan man säga att du skall ha lägre värde ju mindre radiatorn är.
Pyttesmå radiatorer, typ "lilltoa" kan du ha på inställning 1-2, radiatorer som är typ 60 x 60 cm kan du ha på 3-4, normalstora 50 x 110 cm kan du ha på 4-5 och riktigt stora radiatorer kan du ha mer eller mindre helt öppna, alltså läge 7.
En liten billig IR-termometer kan vara en god investering för att trimma in systemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #17 skrivet: 26 september 2010, 08:48:17 »
Men ska det vara samma diff på radiatorn vid mätning uppe och nere som det diffar på tur/returledningen vid pumpen då eller?
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #18 skrivet: 26 september 2010, 08:56:36 »
När du gör grundiställningen skall du försöka köra kompressorn under en längre tid, detta görs lämpligast när det är kallt ute, eller genom att vrida upp parallell och/eller kurva ordentligt så att den får lång gångtid, på äldre Nibe kunde man även manuellt skriva in ett lågt värde för gradminuterna, vet inte om det går på de nya.
Du skall trimma in deltaT när vbf har stabiliserat sig någorlunda.
DeltaT skall vara det önskade (7°C?) över varje enskild radiator, och då skall även deltaT vid värmepumpen bli densamma.

När detta en gång är gjort kan du fintrimma grundflödet om du får för varmt eller kallt i något enstaka rum.

Får du för kallt eller för varmt i hela huset skall du justera parallell och/eller kurva, inte flödena.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #19 skrivet: 26 september 2010, 11:05:51 »
Får införskaffe mig en sån där ir termometer och justera lite.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 742
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!