Går det att begränsa tillverkningen av varmvatten i denna ?
Frugan duschar ofta pÃ¥ kvällen, rätt länge.. Tänker att det dÃ¥ är onödigt att pumpen gÃ¥r in och gör nytt varmvatten, när ingen mer kommer förbruka nÃ¥got pÃ¥ runt 12 timmar.. Är det även kallt ute kanske tom kompressorn kopplas pÃ¥ ?  SÃ¥klart ska den göra varmvatten, men kväll --->tidig morgon kan den gott och väl värma vattnet lÃ¥ngsamt och fokusera pÃ¥ värmen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Begränsa varmvattenproduktion vissa tider ?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2022, 08:21:06 »
Skriv gärna vilken värmepump du har, du kan lägga in detta i profilen.
Men du har nog en F2120 + VVM320?

I så fall kan du schemalägga VV-produktionen i meny 2.3.
Elpatron kan schemaläggas i meny 4.9.5
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad niklas85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa varmvattenproduktion vissa tider ?
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2022, 07:40:33 »
Skriv gärna vilken värmepump du har, du kan lägga in detta i profilen.
Men du har nog en F2120 + VVM320?

I så fall kan du schemalägga VV-produktionen i meny 2.3.
Elpatron kan schemaläggas i meny 4.9.5

Stämmer bra det!
Tack för hjälpen, ska kika på de menyerna.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!