Hej,
Fått F370 och FTX installerad. Golvvärmen får jag ingen värme i. Undrar om inställningarna är fel.

Kurva 7, 21C inne. (Vill ha 18), temperatur ute medeltemp 10C.
Frånluftstemp: 25C
Beräknadfrånluftstemp 25C
Returtemp 25C
Frånluft 21C
Avluft 22C

Kurvan vill jag sänka ett steg då jag har lite för varmt, men vad händer med golvvärmen då?
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: DonPablo skrivet 27 maj 2019, 05:53:55
Den blir svalare såklart, eftersom vattnet blir svalare, men kanske inte så märkbart,
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Kennyy skrivet 27 maj 2019, 07:44:05
Hej,
Ser det ut att va rätt temperaturer?
Är det framledningstempen som måste upp en aning för golvvärme?
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 27 maj 2019, 07:51:35
Jag förstår inte problemet?
Vill du ha varma golv men kallare inne?
Typ vrid upp kurvan och öppna fönstren?
Varma golv värmer huset så den värmen måste i så fall ut.
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Kennyy skrivet 27 maj 2019, 10:10:26
Problemet är att jag inte förstår hur det funkar. Vill ha golvvärme på när jag vill.

Förstår jag rätt,
Säg att vi har 21C inomhus och 25C inställt på vp.
Golvvärmen är ställd på 25C
Borde inte golvvärmen starta då?
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 27 maj 2019, 12:54:54
Kolla meny 4.9.2, du måste ställa upp "stopp av värme" till 25 C eller högre.
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Kennyy skrivet 27 maj 2019, 18:16:00
Vad exakt gör den? har ställt upp Värme på 25, stopp av Värme 25 och golvvärme 28. Väntar och ser om det blir varmare.

Trodde inställningen stängde av värmen när den når en viss grad. Den bör va högre än klimatvärme då?

En annan fråga, hur ändrar jag hastighet på cirkulationspumpen. Finns en knapp för High Efficeny o när jag trycket där lyser den fortfarande likadant.
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: d98josu skrivet 27 maj 2019, 19:41:16
Kolla meny 4.9.2, du måste ställa upp "stopp av värme" till 25 C eller högre.

Det betyder att pannan värmer huset även om det är 24 grader utomhus. Detta vill (nästan) ingen. Låt den vara på nånstans 16 grader +-2
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: mysman skrivet 27 maj 2019, 20:40:39
Kolla meny 4.9.2, du måste ställa upp "stopp av värme" till 25 C eller högre.
Det betyder att pannan värmer huset även om det är 24 grader utomhus. Detta vill (nästan) ingen. Låt den vara på nånstans 16 grader +-2

Mer exakt betyder det att cirkulationspumpen stängs av vid denna utetemp för att spara ström. Men framledningen är antagligen så låg iallafall så ingen värme tillförs ändå. Om t.ex framledningen är 25° så upplevs golven som kalla (eller inte varma).
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Kennyy skrivet 27 maj 2019, 21:58:58
Hej,
Då drar jag ned "stopp av värme" på 17C igen.
Om jag höjer värmen på vp till 25c och samma sak på golvvärmen, det är ca 20 i rummet nu. Då bör det bli varmt tills imorgon på golvet?

Förlåt om jag verkar dum, förstår bara inte hur det är tänkt att fungera. Vi ville kunna ha golvvärme på utefter när man själv vill ha det. Så var det inte.
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 27 maj 2019, 22:39:22
Jag såg lite fel, medel ute var visst 10 C, då borde den köra cirkpumpen.

Om du ställer min framledning 1.9.3 på den temp du vill ha minst (typ 25 C) så kommer den värma golven till detta så länge som utetemp medel är över 17 C.
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Kennyy skrivet 29 maj 2019, 06:32:18
Justerade till 25 och satte i manuellt läge, ingen skillnad. Golvvärme visar 20C i rummet under nätterna, borde ju ha blivit varmt nu.
Såg dock att tillsats och värme är avstängt under manuellt läge, ska värme vara på?
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 29 maj 2019, 14:19:00
Såg dock att tillsats och värme är avstängt under manuellt läge, ska värme vara på?

Tillsats = av, värme = på, annars går det inte.
Men kör i autoläget, då är det medelutetemp som bestämmer om värmen ska gå eller inte.
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: Kennyy skrivet 02 juni 2019, 22:03:11
Mer exakt betyder det att cirkulationspumpen stängs av vid denna utetemp för att spara ström. Men framledningen är antagligen så låg iallafall så ingen värme tillförs ändå. Om t.ex framledningen är 25° så upplevs golven som kalla (eller inte varma).

Upptäcktes att dom kopplat tur och retur fel. Däremot är golven fortfarande kalla. Framledning är 30C, returen är 28C.
Hur högt bör den vara för att jag ska känna av värme?
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: tc75 skrivet 02 juni 2019, 22:07:25
Du får vänta ett bra tag om det är ingjuten värme, mycken kyla finns där, kan ta mååånga timmar om det har kallnat ner
Titel: SV: F370 inställningar ingen golvvärme
Skrivet av: d98josu skrivet 12 juni 2019, 22:00:58
Upptäcktes att dom kopplat tur och retur fel. Däremot är golven fortfarande kalla. Framledning är 30C, returen är 28C.
Hur högt bör den vara för att jag ska känna av värme?

Du känner sällan av värmen i golven. Eventuellt kan man göra det på klinker om det är 35 graders framledning. Tanken är att havså låg men kontinuerligt flöde i golven så att huset håller önskade 21 grader inomhus. Köp en IR termometer för 200-300 och gå över dina golvytor så ser du lättare. Är något golv kallt så får man justera slingans flöde. Obs att detta är svårt att göra rätt när det är över 10 grader ute (ingen värme behövs)