Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Pb00 skrivet 07 september 2016, 16:26:42

Titel: Oljud från utedel
Skrivet av: Pb00 skrivet 07 september 2016, 16:26:42
Våran ute del,   HE9DKE    knackar,  låter nästan som en gammal  diesel.  Det stör en granne  några hus bort.    Ljudet hörs mest ifrån kompresor sidan.   Några idéer om vad som kan vara orsaken.    Innerdelen levererar värme..

M.v.h   Patrick b
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: electroluxaren skrivet 07 september 2016, 22:28:54
Fläktblad sitter löst
Fläktmotor lager
Rör i kompressorutrymmet
Dämpana som kompressorn står på
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: Daikin_ skrivet 07 september 2016, 22:53:20
Scrollplattan har lossnat.
/D
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 07 september 2016, 23:10:21
Är det plåt eller rörskrammel så brukar man kunna få oljudet att försvinna om man trycker ordentligt på lite olika ställen på front och sidoplåten.
Har varit på ett par HE9DKE på senare tid där bottenplåten slår mot plåten på baksidan bakom kompressorn och man får lägga något i mellan så dom inte kommer åt varandra.
Annars får du nästan ta bort tak och frontplåten och lokalisera oljudet vidare.
Är det kompressorn som knackar brukar det även kännas tydligt om du lägger handen på den.

Gäller att vara försiktig när plåtarna är borta då du har fläkten och el att hålla koll på.
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: Pb00 skrivet 08 september 2016, 06:38:50
Hej och tack för intressanta svar.   Dalkin nämner  scrollplattan,  hur ser den ut, och var sitter den.   Kommer att öppna upp kompressor delen i min fortsatta jakt på ljudfenomenet,  samt köra  aggregatet under nogrann uppsikt,  för att se om ljudet  är konstant eller inte.   dontknow
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 08 september 2016, 07:50:01
Den sitter i kompressorn och inget du kan se.
Det hörs och känns om det är från kompressorn om du tar bort plåtarna och eventuellt lite isolering runt kompressorn.
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: Pb00 skrivet 19 september 2016, 11:54:14
Felsökning  avklarad.
Har nu öppnat upp kompressor sidan på utedelen.    På hyllan under kretskortet sitter det en mojäng med ett fläkt hjul i vardera ände.   När fläkten startat,  börjar denna tingest ganska snart att föra ett oväsen som för tankarna till tiden då man spände fast någon lagom styv plast bit mot ekrarna i framhjulet på cykeln.   
Dock verkar det inte vara sjävla fläkt hjulen som för oljud, snarare något innanför i själva enheten.   
Den ser ut att vara möjlig att byta ut, men det är förmodligen inte kostnads effektivt då ju pumpen är sedan 2005.   
 Försäljare kontaktad.     tummenupp  Pb


Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: Daikin_ skrivet 19 september 2016, 12:24:57
Felsökning  avklarad.
Har nu öppnat upp kompressor sidan på utedelen.    På hyllan under kretskortet sitter det en mojäng med ett fläkt hjul i vardera ände.   När fläkten startat,  börjar denna tingest ganska snart att föra ett oväsen som för tankarna till tiden då man spände fast någon lagom styv plast bit mot ekrarna i framhjulet på cykeln.   
Dock verkar det inte vara sjävla fläkt hjulen som för oljud, snarare något innanför i själva enheten.   
Den ser ut att vara möjlig att byta ut, men det är förmodligen inte kostnads effektivt då ju pumpen är sedan 2005.   
 Försäljare kontaktad.     tummenupp  Pb
Det är luftpumpen för O2 tillförseln.
Stäng av denna med knappen på fjärrkontrollen.
/D
Titel: SV: Oljud från utedel
Skrivet av: Pb00 skrivet 19 september 2016, 19:18:42
  Hatten av för  Dalkin,   nu låter fläkten   som den ska..   
Återigen  stort tack för alla ideer o uppslag i denna tråd,  samt den enkla lösningen på oljudet.     m.v.h.   Patrick b