Vilket fantastiskt forum - jag håller tummarna att vi kan få hjälp här. Ursäkta om jag missar någon regel, detta är mitt första inlägg!
Vi har nyligen flyttat in i en äldre villa i Stockholm. Vi har en bergvärmepump IVT PremiumLine HQ E17 som installerades cirka år 2013 kopplat till två seriekopplade borrhål om cirka 190m djup vardera.
Mellan november 2021 och november 2022 stod pumpen helt stilla då vi gjorde en totalrenovering. Under vintern 2022/2023 satte vi igång pumpen igen och hade då stora problem med att pumpen larmade "hög temperaturskillnad köldbärare E21".
En duktig värmepumpstekniker har hjälpt oss felsöka ordentligt. Han har:
1) Rensat filtrena på köldbärarsidan - bara lite smutsigt första gången när den hade stått still ett år, därefter har filtrena sett fina ut
2) Provkört genom spoltunna och med manuella temperaturmätare och fått lika hög temperaturskillnad på köldbärare
3) Provbytt cirkulationspumpen inuti värmepumpen vilket inte avhjälpt problemet
4) Övertrycksatt köldslingan och då märkt att den tappar i tryck: typ 0,5-1 bar i månaden (i april pumpade vi upp den i 3,5bar, nu tidigt i juli var den nere på 1,5bar -- i dec ställde vi den på 2,5bar och när vi kikade i feb var trycket typ 0bar)
5) Vi har "luktat igenom" alla köldslingerör inuti källaren och inte känt någon "spritlukt"
På grund av tryckfallet tror värmepumpsteknikern att uteslingan kan ha klämts till nere i marken då vi hade byggställningar runt fasaden i samband med husrenoveringen och att det är på grund av denna klämning som vi har tryckfall, och att det finns en koppling mellan tryckfallet och larmet om hög temperaturskillnad köldbärare E21.
Värmepumpsteknikern föreslår följande åtgärdsplan:
A) Ringa dit grävaren och gräva upp gräsmattan för att försöka hitta någon klämning på slingan i marken, i så fall laga den och sedan provköra för att hoppas tryckfallet försvinner och larmet likaså
B) Installera ytterligare en cirkulationspump inne i källaren jämte värmepumpen för att på så vis få bättre flöde i slingan (med lite sämre energieffektivitet...)
C) Som alternativ till B, parallellkoppla borrhålen med hjälp av ventiler, vilket ev. skulle ge "enklare" flöde i köldslingan och därmed lägre temperaturskillnad
Jag fick tips av en hobbyist om att renspola värmeväxlaren - det har vi inte gjort. Är det logiskt att strunta i det eftersom vi ändå har tryckfall som kanske inte beror på smutsig värmeväxlare?
Finns det någon här som har några andra
förslag på felsökning eller åtgärder?
Stort tack på förhand för hjälpen!
Vänligen,
Fredrik