Hej därute
Har fått ett bastuaggregat inkopplat enligt konstens alla regler och det blir varmt o gott!
Men när man har kastat vatten några gånger löser jordfelsbrytaren och allt blir svart,
snäpper på den igen och allt funkar.
Pratade med fabrikanten som sa att man inte skall koppla bastu via jordfelsbrytare?
Vad händer om man gör som fabrikanten säger? Och vad säger försäkringen?
Tackar på förhand för svar.
Mvh Thord Karlsson
När man öser vatten över en elektrisk installation så är det väl bra att jordfelsbrytaren löser ut.
Annars så uppger standardserien SFS 6000 som gäller lågspänningsinstallationer att i basturum (avsnitt 703):
"måste alla fasta installationer med undantag för bastuaggregatet skyddas med en jordfelsbrytare på högst 30 mA."Motsvarande text ur Elbasen 6.3.1
Basturum:
"Alla gruppledningar som matar basturummet, förutom den gruppledning som matar bastuaggregatet, ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30mA"
Sedan vet jag att en del försäkringsbolag vill att man har JFB på ALLT för att få rabatt. Men de säljer försäkringar. De installerar inte bastuaggregat.
//2000