Har för mig att installatören nämde att det behövdes en shunt för detta kan det stämma och isåfall skulle det gå med en golvärmeshunt.
Du behöver ingen shunt för detta utan det räcker med en extra cirkulationspump som kopplas mot kylkonvektorn. Beroende på vad du har för konvektor kan det vara så att cirkulationspumpen kan styras av konvektorns termostat. Den behöver ju bara gå när du behöver kyla.
Vilken dimension på rören och dessa skall ju vara isolerade eller kan man använda någon typ av färdigisolerade rör ?.
Villken dimension du ska använda beror egentligen på hur långt det är mellan konvektorn och kollektorn. Är det mindre än 10-15m enkel väg räcker det nog med 15mm rör annars kanske du behöver gå upp till 18mm.
Det är jätteviktigt att isoleringen är diffusionstät, annars får du kondens på ledningen som droppar ut på golvet eller i väggen (skulle jag inte vilja lägga rören i). Du behöver även ha avrinning från konvektorn då det blir en hel del kondens även från den
Behöver jag fylla på med KB vätska, lufta och var kan isåfall avluftningen sitta. Tacksam för tips
Du kommer att behöva fylla på vätska, inte så många liter men det behövs mer. Luftningen sätts alltid på högpunkter, det kan gå att hoppa över det ibland men för att vara på säkra sidan. Troligen sitter det redan en luftning i konvektorn.
/Johan