Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. / SV: Problem med AuotTerm TerraMax C9
« Senaste inlägg av hjalle skrivet 12 maj 2024, 21:49:55 »Hej igen,
jag väcker till liv min gamla tråd om min bvp.
Återigen har bvp börjat varna för Pressostat låg. Det hela började när utomhustemperaturen steg och maskinen endast går ett 1-2 gånger per dygn, främst för varmvatten. När jag resetar alarmet går den igång igen och oftast lyckas den komma igång och fungera bra. Jag startade precis igång den och såg att det var en hel del bubblor i kontrol-glaset och dom bestod åtminstone de 3-4 minuter jag inspekterade.
Hur kan jag komma vidare och vad är jag för alternativ? Att fylla på gas hjälpte ca 1 år men nu är ungefär samma problem tillbaka.
Det enda jag själv kan komma på är att med hjälp av Husdata V60 automatisera reseten av alarmet så maskinen drar igång igen. Finns det någon risk med detta?
jag väcker till liv min gamla tråd om min bvp.
Återigen har bvp börjat varna för Pressostat låg. Det hela började när utomhustemperaturen steg och maskinen endast går ett 1-2 gånger per dygn, främst för varmvatten. När jag resetar alarmet går den igång igen och oftast lyckas den komma igång och fungera bra. Jag startade precis igång den och såg att det var en hel del bubblor i kontrol-glaset och dom bestod åtminstone de 3-4 minuter jag inspekterade.
Hur kan jag komma vidare och vad är jag för alternativ? Att fylla på gas hjälpte ca 1 år men nu är ungefär samma problem tillbaka.
Det enda jag själv kan komma på är att med hjälp av Husdata V60 automatisera reseten av alarmet så maskinen drar igång igen. Finns det någon risk med detta?