Installatören är Hagbergs vvs enligt papprena iallafall.
Ska försöka skriva ner några grejer och slå han en signal på måndag.
Det känns ju som att det inte finns mycket kvar jag kan göra själv snart.
Kanske inte är rätt årstid för och tömma hela anläggningen nu för renspolning.
Har det någon som helst betydelse om jag sätter laddpumparna på max alt startar elpatron i övre pannan??
Det är just det.
Är det fel flöde genom plattisen, vilket det blir om plattisen är igensatt eller om pumpen ger fel/lågt flöde så blir det fel.
Men då löser den först på Hp än larmar för höghetgas.
Därför är det alltid också väldigt bra om det sitter en stadventil installerat på returledningen från pumpen.
så det går att mäta flödet igenom kretsen.
Men det är inte troligt att det gör för det är en kosnadsfråga vid installationen.
MÃ¥nga firmor intstallerar pumpar utan att montera in stadventiler och smutsfilter.
Vilket enligt mig e lika viktigt som att kunna mäta hetgastemp, sugtemp, högtryck/lågtryck i köldmediekretsen.
Ställ laddpumpen på max.
// G