VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ty skrivet 15 februari 2006, 23:40:16

Titel: Start/stopp hela tiden
Skrivet av: Ty skrivet 15 februari 2006, 23:40:16
Hei,

Jeg har en varmepumpe som aldri har funksjonerad skikkelig.  Kompressoren starter hvert 5. minutt og går i 1-2 minutter.  Systemet er installert av 4 forskjellige personer.  Ingen har oversikt over det hele.  Jeg har ingen aning om cirkulationen er god eller om något er defekt.

Her er vad jeg så idag:

Kurve 40
Ute -1
Bør 17

Kompressoren står stille og Fram sjunker til følgende verdi:

Fram  24 (31)
Retur 22 (49)

Kompressoren slår seg på och displayet visar:

Fram  24 (51)
Retur 22 (49)

Fram stiger nu til ca. 44 og Retur stiger til 30.  Dette hender i loppet av 1-2 minutter.  Så  stopper kompressoren.

Fram stiger nu videre til ca. 53 og sjunker så til ca. 24.  Retur sjunker raskt til ca. 22.  Dette tar kanskje 5 minutter.

Varmen sprider seg rundt om i huset, men det tar lang tid.  Grundfospumpen inuti varmepumpen er mycket varm.

Fattar ni vad som hender.  Jeg hoppar ni forstår vad jeg skriver.

P.S.: Hur steller man hysteres på denne pumpen?
Titel: SV: Start/stopp hela tiden
Skrivet av: Carl N skrivet 16 februari 2006, 10:39:22
Hej!

Du har för dåligt flöde, antingen har du luft i interna cirkpumpen eller så funkar den inte.

Prova att hjälpa igång interna cirkpumpen genom att lossa skruven i mitten och vrida runt pumpmotorn med en mejsel (lite vatten kan tränga ut men det är bara att hålla en trasa under).

Några andra saker att tänka på:
Öppna termostaterna fullt.
Har du extern cirkpump så ska den vara ställd på högre flöde än interna.
Titel: SV: Start/stopp hela tiden
Skrivet av: R.C skrivet 16 februari 2006, 10:57:21
Har du en överströmningsventil ?

Det verkar som det varma vattnet kommer tilbaks till pannan alldeles för fort.