Hei,
Jeg har en varmepumpe som aldri har funksjonerad skikkelig. Kompressoren starter hvert 5. minutt og går i 1-2 minutter. Systemet er installert av 4 forskjellige personer. Ingen har oversikt over det hele. Jeg har ingen aning om cirkulationen er god eller om något er defekt.
Her er vad jeg så idag:
Kurve 40
Ute -1
Bør 17
Kompressoren står stille og Fram sjunker til følgende verdi:
Fram 24 (31)
Retur 22 (49)
Kompressoren slår seg på och displayet visar:
Fram 24 (51)
Retur 22 (49)
Fram stiger nu til ca. 44 og Retur stiger til 30. Dette hender i loppet av 1-2 minutter. Så stopper kompressoren.
Fram stiger nu videre til ca. 53 og sjunker så til ca. 24. Retur sjunker raskt til ca. 22. Dette tar kanskje 5 minutter.
Varmen sprider seg rundt om i huset, men det tar lang tid. Grundfospumpen inuti varmepumpen er mycket varm.
Fattar ni vad som hender. Jeg hoppar ni forstår vad jeg skriver.
P.S.: Hur steller man hysteres på denne pumpen?
-
Hej!
Du har för dåligt flöde, antingen har du luft i interna cirkpumpen eller så funkar den inte.
Prova att hjälpa igång interna cirkpumpen genom att lossa skruven i mitten och vrida runt pumpmotorn med en mejsel (lite vatten kan tränga ut men det är bara att hålla en trasa under).
Några andra saker att tänka på:
Öppna termostaterna fullt.
Har du extern cirkpump så ska den vara ställd på högre flöde än interna.
-
Har du en överströmningsventil ?
Det verkar som det varma vattnet kommer tilbaks till pannan alldeles för fort.