Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jimmyprydz skrivet 13 november 2017, 19:06:02

Titel: Plötsligt väldigt hög temp på köldbärare
Skrivet av: jimmyprydz skrivet 13 november 2017, 19:06:02
imorse fick min Nibe 1245 spel och har sedan dess haft en köldbärare in på ca 30 grader och kb ut på ungefär 25 grader. Det gör att kompressorn nu är blockerad då den inte gillar kb in över 20 grader.
Vad kan ha orsakat detta och hur kommer jag till rätta med problemet? Jag är en rookie på värmepumpar så förklara gärna med lekmannaord.

STORT tack på förhand!
Titel: SV: Plötsligt väldigt hög temp på köldbärare
Skrivet av: lödläckan skrivet 13 november 2017, 20:29:15
är nog så att kb pumpen står och snurrar utan att ha något att pumpa på. kb bärarbrist/lågt tryck. det är pumpens värme som värmer bb.
Titel: SV: Plötsligt väldigt hög temp på köldbärare
Skrivet av: jimmyprydz skrivet 13 november 2017, 20:39:45
Tack för snabbt svar Lödläckan! Jag har ett expansionskärl på kb-slingan och där har de som installerat pumpen gjort en min och max-markering. I vanliga fall brukar vätskenivån ligga mellan de två markeringarna men tidigare idag så var kärlet helt proppfullt så jag släppte därför ut övertrycket och en del av vätskan så nu ligger det precis på maxnivån igen. Borde då inte trycket vara lagom? Har du några tips på vad jag kan göra för att få igång pumpen igen?
Titel: SV: Plötsligt väldigt hög temp på köldbärare
Skrivet av: lödläckan skrivet 14 november 2017, 17:13:23
utan att veta hur det ser ut hos dig så försök lossa något vid kb pumpen för att släppa ut ev luft. stäng av pumpen först.