Skrivet av: Fesken
« skrivet: 18 mars 2007, 01:34:49 »

Om inverterkortet blinkar 8 ggr, så betyder det att styrningen i utedelen är kaputt. Butt inverter och / eller styrkort.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 28 februari 2007, 17:45:20 »

Så sant som det stod i artikeln. 35000 NA maskiner sålda,de flesta utbytta redan de andra trasiga eller väntar på att haverera.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 februari 2007, 23:25:52 »

Det är bara att riva ned bråten och investera i en annan värmepump.
Skrivet av: matrov
« skrivet: 27 februari 2007, 22:12:10 »

Min 11000 har också lagt av  huvuddunk.På kontrollkortet,det med kylflänsar finns det en röd diod som blinkar 8 gånger,nån som vet var den koden betyder.Nya kort finns att få tag på men vill vara säker före.    /matrov
Skrivet av: Guest
« skrivet: 10 februari 2007, 22:35:18 »

Energisparbolaget kanske har reservdelar till dessa maskiner....
Skrivet av: meckarmulle
« skrivet: 29 januari 2007, 23:27:50 »

Om man skall gissa på nått så gissar jag att det är det kontrollkortet i utomhusdelen som slutat funka. Det sitter monterat på höjden på en kylfläns. Kylflänsen sitter monterad mot luftströmmen från fläkten. Kortet matas med ca 350 v DC, dvs likriktad 230 v och görs om på kortet till trefas växelspänning med varierad frekvens till kompressorn. Kolla så du har inkommande spänning på kortet. Om jag inte minns fel så är det två flatstiftkontakter längst upp, lätt att komma åt att mäta på. Bredvid inkommande spänning sitter tre kablar som går till kompressorn. Det matas från det andra kortet via en säkring som du kan kolla om den är trasig om du inte har spänning fam till kontrollkortet. Om du vill mäta på matningen till kompressorn så måste ditt mätinstrument kunna mäta andra frekvenser än 50 Hz. Förmodligen så har du spänning in till kortet men kortet lämnar ingen spänning till kompressorn. Problemet är väl att få tag på ett nytt kort
Skrivet av: Fesken
« skrivet: 29 januari 2007, 22:32:34 »

Hmm, låter skumt. OM ett kretskort har gått så borde det väl blinkat en felkod.. Kan vara att den är tom på gas.. gör den inga som helst startförsök, men dör efter 10-20 sekunder?
Skrivet av: stenalbert
« skrivet: 28 januari 2007, 18:36:59 »

Skriver för att kolla om nån kan hjälpa oss med vad det är för fel på våran 1100iR. Innedeln funkat men blåser kalluft. Utedelen startar inte. Vi har kört kontrollprogrammet men det visar inget. Allt lyser som det ska.Den är int igenisad och vi har inte haft några som helst problem med pumpen innan dess. Vi hade några dagar med 8 minusgrader och pumpen fungerade utmärkt och ingen is. Nån som kan veta vad det är för problem.
Var inte direkt uppmuntrande att gå in här och läsa om NA´s pumpar.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!