Jag tycker också att 11 kW låter mycket för ett så pass modernt hus, men å andra sidan, men så pass rejäla radiatorer bör det inte bli några större problem med effekten.Men ställer hon av värmen i flera rum så påverkas ju radiatorernas totala uteffekt.Volymtanken skulle jag dock rekommendera för att slippa få så många starter.Rinnan, det var 2 X 400 meter slang som grävts ned.
har du någon uppfattning om hur hög förbrukning hon har haft tidigare år? räknar jag på årtal och hustyp och ort så låter 11 kanske i högsta laget
Jag har ca 130 l volym till min F1245-12:a, installerad radiatoreffekt 18,2 kW (30 radiatorer) vid DT30. Jag körde den utan problem tidigare mot 82 l vid 11,3 kW radiatoreffekt (20 radiatorer), och även det gick bra.Eftersom jag har två klimatsystem dimensionerades radiatorsystemet så att det orkar avge all effekt även om klimatsystem 2 (separat stuga via kulvert) är avstängt.Nibe rekommenderar ju 20l/kW, och jag har förberett för att koppla in den gamla Nibe VVB:n på 250l som volymförstorare, men jag skippar nog det. Behöver golvytan där den står bättre än mera volym.Just nu står den i semesterläge, ca 16°, och framledningen maxar ut på 36 °C vid ca -10 °C
i så fall kommer din 11 bli perfekt låt henne dra på hur mycket hon vill hehe billigt kommer det va också och lurad på spetselen blir elbolaget. och elda kan hon göra när hon känner för det. och har du 2x400 meter så blir ju inte detta något problem heller en arbetstank på det där så --/
Hur mycket mer start & stopp blev det efter att den andra slingan kopplades ifrån? Blev det en acceptabel mängd?