Författare Ämne: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2  (läst 10201 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« skrivet: 08 mars 2014, 15:41:52 »
Hur vanligt med Brusande Element Thermia Opt 2
som jag förstår så det inte många som har detta problem.
finns det någon bra lösning att åtgärda detta...
Har provat lufta, ställa ner CP till 5V, uppdaterad link ny programvara, bytt nytt termostat där det skall fritt flöde. dontknow
« Senast ändrad: 09 mars 2014, 15:28:16 av badano »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2014, 17:20:34 »
Arbetstank med separat cp till radiatorerna kanske.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2014, 18:04:41 »
Brusar det mycket?
Överallt?
Hela tiden/bara ibland/vid vissa driftsförhållanden?
Har det alltid varit så, eller börjat på sista tiden?
Vad har du för element? Ettrörssystem eller tvårörssystem (parallellkopplade radiatorer).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2014, 19:36:58 »
Har du ett eller tvårörsystem?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2014, 22:29:42 »
Brusar det mycket?
Överallt?
Hela tiden/bara ibland/vid vissa driftsförhållanden?
Har det alltid varit så, eller börjat på sista tiden?
Vad har du för element? Ettrörssystem eller tvårörssystem (parallellkopplade radiatorer).

tvårörssystem slinga, och det är vissa element, vi kör även ett utjämningskärl, allt är nytt från 2011
ligger på 45db i köket när CP drar igång och då kör den på 100%

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2014, 22:34:08 »
Om allt är nytt och dimensionerat för vp så borde det inte behöva brusa i rören. Hur grova rör är det ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2014, 22:43:37 »
Om allt är nytt och dimensionerat för vp så borde det inte behöva brusa i rören. Hur grova rör är det ?
25mm totalt c.a 75 m

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2014, 22:50:50 »
Har du 25 mm rör ända fram till radiatorerna ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2014, 22:56:22 »
Har du 25 mm rör ända fram till radiatorerna ?
Ja hela vägen koppar rör

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2014, 23:42:15 »
Måste du verkligen köra CP'n på 100% med så grova rör? Vad har du för skillnad mellan framledning och retur vid tanken? Är alla radiatorer instrypta och termostaterna öppna i normalfallet?

Är du säker på att rören är 25mm? Brukar dom inte vara 22 eller 28?
« Senast ändrad: 08 mars 2014, 23:44:11 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2014, 09:07:09 »
Utjämningskärl?
Innebär detta att kärlet har 2 anslutningar och cirkulationen drivs endast av interna cirkpumpen?

I så fall gissar jag på att det fortfarande kan finnas luft kvar, eller att radiatorerna är rejält felinställda.
Kolla att alla radiatorer är varma upptill och lite svalare nertill, ingen ska vara kall eller jämnvarm.
Och alla termostater ska vara öppna när du trimmar in kurvan på värmepumpen.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2014, 09:14:34 »
Ja hela vägen koppar rör
25 mm låter konstigt har du nån bild på en radiator/koppel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2014, 10:27:29 »
25 mm låter konstigt har du nån bild på en radiator/koppel.
kollat lite bättre idag 20 vid VP och 15 vid elementen


Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2014, 10:38:11 »
Utjämningskärl?
Innebär detta att kärlet har 2 anslutningar och cirkulationen drivs endast av interna cirkpumpen?

I så fall gissar jag på att det fortfarande kan finnas luft kvar, eller att radiatorerna är rejält felinställda.
Kolla att alla radiatorer är varma upptill och lite svalare nertill, ingen ska vara kall eller jämnvarm.
Och alla termostater ska vara öppna när du trimmar in kurvan på värmepumpen.
Alla element är varma upp på och kalla nere, eftersom vi kör med Thermia link skall detta skötas från linken, jag har helt öppet i garage eftersom det skall vara helt öppet någonstans i slingan,

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2014, 11:06:46 »
Gick in och ändrade lite i service läge diff cirk till 10k från 8K och CP till 5 från 7 och nu verkar det blivit lite tystare men det verkar segt att få upp temperaturen i köket
såg att CP gick upp max 93% och sen gick den ner till 75%.
 Sc:,h


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren