Har ett IVT påfyllningskoppel (DN25 kopplingar) och ett smutsfilter som sitter efter det.
Jag har väldigt trångt och svårt att komma åt på andra platser men påfyllningskopplet sitter bra till. Frågan då om man kunde koppla frikylan på påfyllningskopplet med ett par T-kopplingar där den "vinklade" kopplingen på T'et får bli de nya påfyllningsventilerna och de som går "rakt" ut lägger jag backventilen mellan.
Fördelen är ju att jag på vintertid sen kan "öppna" påfyllningskopplet och då kommer brine att kunna flöda fritt utan att behöva passera backventilen.
Nackdelen antar jag är att frikyla-kretsen sitter före skräpfiltret och att det blir några extra ventiler för att kunna använda påfyllningskopplet...
Principiellt som bilden då... Några direkta problem med det?
-
Borde väl gå rätt bra? Kan ju vara lite meck med att få avsticken hamna åt rätt håll om du inte har klämringakopplingar men det brukar ju lösa sig tOOmten
-
Backventil må stenga åt andra hållet
-
Har lite svårt att tolka ditt diagram
Har jag förstått det rätt-att du under varma somrar vill vrida om ventilerna i kopplet för att få frikyla ???
Kommer VP flöde vid varmvattenkörning att gå över frikylan ???
-
Har lite svårt att tolka ditt diagram
Har jag förstått det rätt-att du under varma somrar vill vrida om ventilerna i kopplet för att få frikyla ???
Kommer VP flöde vid varmvattenkörning att gå över frikylan ???
Ja, när jag ska köra kyla kommer flödet att gå genom påfyllningskopplet och sen på vintern "stänger" jag kopplet och då flödar det som vanligt.
VP flöde vid varmvatten kommer att gå ut genom kopplet, genom backventilen, och in i kopplet igen.
-
Backventil må stenga åt andra hållet
Va...?
backventilen är ju där för att cirk.pump för frikylan inte ska kunna trycka tillbaka åt "fel" håll...
-
Som du ritat kommer backventilen att öppna när cirkpumpen för frikylan startar, då får du en superintern cirkulation.
I vart fall som jag lärt mig att symbolen skall användas.
-
Som du ritat kommer backventilen att öppna när cirkpumpen för frikylan startar, då får du en superintern cirkulation.
I vart fall som jag lärt mig att symbolen skall användas.
Jaha, ja... jag är ju gammal elektriker så ritade en diod och den stoppar strömmen mot det lodräta strecket... ::)
-
Ritade ny bild... :)
Men konsensus verkar vara att det är en OK lösning att "tappa av" frikyla via kopplet då verkar det...
Bild på hur det ser ut bifogad!
-
Får du in en backventil mellan de där två uttagen?
-
Får du in en backventil mellan de där två uttagen?
Nej, jag får ju dra ut rör som ett "H" typ...
-
Det hjälper väl inte om det är öppna spjäll mellan de två uttagen?
Eller sitter där någon backventil eller avstängningsventil man inte ser?
-
Det hjälper väl inte om det är öppna spjäll mellan de två uttagen?
Eller sitter där någon backventil eller avstängningsventil man inte ser?
IVT säger att det är trevägsventiler så när påfyllningen är öppen så är det stängt rakt genom.
-
OK.
I så fall bör du bara köra så på sommaren, du kommer att introducera rätt mycket extra flödesmotstånd i KB-kretsen med de 4 "onödiga" 90°-böjarna.
-
OK.
I så fall bör du bara köra så på sommaren, du kommer att introducera rätt mycket extra flödesmotstånd i KB-kretsen med de 4 "onödiga" 90°-böjarna.
Ja, det var så jag tänkte. När kyla inte behövs mera svänger jag ventilerna så det går rakt genom. Jag har tänkt lägga en manöverbrytare på styrningen till magnetventil (normally closed) och cirk.pump så de inte kan starta "i misstag" om ventilerna är stänga för kylslingan.
-
Awasen; efter att ha tänk länge så tycker jag att din lösning är krånglig och introducerar ett onödigt behov för handpåläggning dessutom är det svårt att veta NÄR din frikyla inte blir så bra som tänkt om flödet är strypt av kopplet . Du kan inte heller veta om VP använder mer el för att göra varmvatten under sommaren eller om gångtiderna på kylan och därmed elförbrukningen är onödigt stor av samma anledning.
Förslag ta bort påfyllnadskopplet , sätt två helt normala T-kopplingar med stor klaffbackventil mellan på huvudrören.
Ditt påfyllnadskopplel är inte kritisk och kan sitta på rören till frikylan. Jag har inget och klarar mig bra ändå.
I´m a lighthouse mate - your call
-
Tack för svar!
Mina rör har redan en drös med 90-grader vinklar, först en 90-grader koppling på PEM slangarna (40 mm) utanför väggen och så kommer de in vid golvet i ett sovrum, har två 90-graders kopplingar som bildar ett "U", ytterligare tre 90-graders böjar innan de går in i pannan så där finns redan 6 st. 90-graders böjar... :o
Självklart blir det inte bättre av att introducera fler men din idé med att byta påfyllningskopplet mot T-kopplingar med backventilen emellan är ju klart intressant att fundera på. Jag borde ju kunna lägga påfyllningskopplet direkt efter T-kopplingen före cirk.pumpen istället med "bypass ventiler" som kan öppna/stänga antingen hålets cirkulation eller frikylans slinga så kan jag använda det för att fylla på antingen eller...
Heller 4 avstängningsventiler för mycket än en för lite, eller hur är det man brukar säga... :)
-
Jag skulle också göra som @Hastings föreslår. Jag funderade också på hur gängorna på påfyllnadskopplet passar till något annat än slangkopplingar (lekande hylsa med flat packning). Kanske eller kanske inte är det samma som rörgängor. Det är en salig blandning av gängor i VVS branchen (klämringskopplingarna har t.ex. en annan gänga än rörgängan utom för en dimension).
Sitter påfyllningskopplet horisontellt som bilden antyder? I så fall är det inget problem att sätta klaffbackventilen där i stället. Sitter det vertikalt så måste strömningsriktningen vara nerifrån och upp.
-
Jag skulle också göra som @Hastings föreslår. Jag funderade också på hur gängorna på påfyllnadskopplet passar till något annat än slangkopplingar (lekande hylsa med flat packning). Kanske eller kanske inte är det samma som rörgängor. Det är en salig blandning av gängor i VVS branchen (klämringskopplingarna har t.ex. en annan gänga än rörgängan utom för en dimension).
Sitter påfyllningskopplet horisontellt som bilden antyder? I så fall är det inget problem att sätta klaffbackventilen där i stället. Sitter det vertikalt så måste strömningsriktningen vara nerifrån och upp.
Det sitter horisontellt så det är OK.
Det ser ut att vara vanliga 1" yttergängor på kopplet för påfyllningen som har ett lock på.
Det ser ut som 28mm kopparrör som går till/från kopplet så en 1" koppling skulle bli en strypning från 28mm...
-
Mina påfyllningsgängor mäter ungefär 1 tum och det motsvarar alltså 3/4 tums gänga (tro det eller ej) eller egentligen G3/4 eller G20 eller R20 (om man inte är petig med cylindrisk vs konisk).
Jag valde en klaffbackventil med G1 (G25) och den har väl ungefär samma fria innerdiameter som ett 28 mm kopparrör. Har för mig att jag även övervägde G32.
-
Mina påfyllningsgängor mäter ungefär 1 tum och det motsvarar alltså 3/4 tums gänga (tro det eller ej) eller egentligen G3/4 eller G20 eller R20 (om man inte är petig med cylindrisk vs konisk).
Jag valde en klaffbackventil med G1 (G25) och den har väl ungefär samma fria innerdiameter som ett 28 mm kopparrör. Har för mig att jag även övervägde G32.
Jag har beställt en G32 klaffbackventil... Jag fixar det enligt @hastings rekommendationer så vet jag att det är minimal påverkan på flödet för värme sen!