HejDet är något, som är fel på anläggningen. Om man kör med elpatronen avstängd, så får man ändå bra varmvatten, pumpen kör ju till 55º var fjärde start. Det är inte möjligt att det bara blir ljummet vatten om anläggningen funkar som den ska.//Ronnie
Hejsan kullabackenJag tror hon har problem med något annat än pumpen.Jag kör med elpatronen bortkopplad, och vi är två personer som ofta duschar antingen samtidigt i varsin dusch eller direkt efter varandra. Vi har aldrig under de två år vi haft pumpen varit med om att varmvattnet inte räckt eller blivit för kallt.Pumpen kör till 55º var fjärde gång den startar oberoende av temperaturen i pannan. Det gör att övre pannan ligger på cirka 50-51 grader innan man börjar tappa varmvatten, och undre pannan kan inte ligga på 35 grader någon längre tid, vid 35º startar pumpen direkt och börjar värma nedre pannan.Har man så låga fram ledningstemperaturer, att pannan går ner till 35º, kan man öka "VP min i fabriksinställningarna till 40-45º om man har varmvattenproblem.Men om det är så, att varmvattnet bara blir ljummet, så är problemet något som är felkopplat eller felställt på anläggningen, pumpen klarar ensam att hålla med varmvatten. Det kan möjligen vara problem att störtbunkra ett badkar. När jag tappar enbart varmvatten utan elpatronen inkopplad, så är vattnet så varmt att det bränns.//Ronnie