Prova att öppna alla termostater och kanske minska farten på radiatorpumpen istället.
Hej, ska jobba med att sänka framledningstempen och försöka få det så att nästan allt är helt öppet (dock räknar jag med att få dra ner ett par rum lite, är nog inte SÅ välbalanserat). Cirkpumpen är dock redan på lägsta hastighet så kan inte göra mkt där.
erp: Tack för all infon. Ska prova att använda din approach och sen kombinera med extra VV (kanske via knapp, verkar väldigt praktiskt och frun har inget emot det) när det behövs. (Nu när jag tänkt på det funkar detta väl inte eftersom elpatronen kommer att ligga "på gränsen" och kanske inte kan bidra mer VV...)
Men först ska jag få VPn att köra sina 72 timmar så jag har en bra "baseline" att arbeta med innan jag pillar alltför mycket. Tänkte att jag bara drar ner spetsen till 0kW och låter VPn få lite kallare vatten så VP-IN inte går över maxvärdet. Just nu verkar max VP-IN ligga runt 41 grader, när den väl är i normalt arbetsläge ska den enligt CTC klara 50 (med VP-UT max 58) vid -7 och runt 44 eller så vid -20. Jag tror jag kommer att jobba med en framledning runt 52-54 när det närmar sig -20 så om jag får ner returen tillräckligt kan nog pumpen köra hela vägen ner tills utetempen spärrar den.