Skrivet av: Heat?
« skrivet: 09 oktober 2008, 17:55:09 »Japp Carl, du förtjänar dina guldstjärnor Thumbsup , ett av problemen var att värmebärarpumpen fastnat, och stod still...
Ett annat problem var att filtret på köldbärarsidan var helt igensatt, men nu vet jag var det sitter och hur man gör rent...
Ett tredje problem var att det var för lite brine i slingan
Ett fjärde problem var att det var luft i värmesystemet, i toppen på tanken.(pinsamt att jag missat det... )
Nu funkar det, men enl. röris var det vanligt med kompressor haverier på 2004 modellerna innan de bytte modell på kompressor, som tur är finns det någon 6 årig försäkring som täcker pumphaveri så det optimala vore ett haveri inom 2 år så man får en ny pump att nöta på...
ca 24000kwh förbrukat på värmepumpdisplay(exkl cirkpump) och 111kwh tillskott (var 69kwh innan denna störning ) under 4 år känns som hyfsat. Fick försvara mina inställningar på pumpen(tack alla här inne som hjälpt) för röris som ville ändra på allt, ända tills han såg min totalförbrukning...
Ett annat problem var att filtret på köldbärarsidan var helt igensatt, men nu vet jag var det sitter och hur man gör rent...
Ett tredje problem var att det var för lite brine i slingan
Ett fjärde problem var att det var luft i värmesystemet, i toppen på tanken.(pinsamt att jag missat det... )
Nu funkar det, men enl. röris var det vanligt med kompressor haverier på 2004 modellerna innan de bytte modell på kompressor, som tur är finns det någon 6 årig försäkring som täcker pumphaveri så det optimala vore ett haveri inom 2 år så man får en ny pump att nöta på...
ca 24000kwh förbrukat på värmepumpdisplay(exkl cirkpump) och 111kwh tillskott (var 69kwh innan denna störning ) under 4 år känns som hyfsat. Fick försvara mina inställningar på pumpen(tack alla här inne som hjälpt) för röris som ville ändra på allt, ända tills han såg min totalförbrukning...