0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag undrar hur mycket det påverkar driftsekonomin att höja framledningstemp i golvvärmesystemet med 10 ºC . Har läst att för varje grad man sänker framledningstempen ökar man COP med 3% . Om man då har en värmepump med COP 4, vad blir det då i reda pengar på ett år?Går det att räkna ut eller uppskatta?
Om du har ett värmebehov på ca 20 000 kWh/år och en årsmedel-COP på ca 3.2 (rätt normalt i praktiken) och räknar med 2-3% sämre ekonomi för varje grad varmare vatten du värmer, och dessutom hela tiden värmer det 10 grader varmare än i ett annat exempel så kommer det att kosta dig ca 1250-1875 kWh/år.Som tidigare skribenter antytt blir det rätt mycket spekulationer och antaganden, men dessa siffror ligger garanterat rätt nära sanningen, i vart fall så länge du inte med de 10 graderna högre VB-f kommer över värmepumpens maximala kapacitet och direktverkande eltillskott behövs, då kan det bli lite mer.Sen går det naturligvis räkna till dödagar utan att bli klok på vad som egentligen är rätt, men det var väl kanske inte det du ville veta med din fråga?
Skillnad alltså ca 8 grader vid DUT.
Hej!Redan era svar ger lite kött på benen. Tackar för dem! Så här är det: Jag är stolt innehavare av en CE65 (fungerar förövrigt jättebra!). Jag innehar två dimensioneringar vid DUT. Den ena innehåller golvvärme på glespanel 17 mm rör med parkett 14mm direkt på i träbjälklag med framledningstemperatur ca 36-37 grader. Den andra dimensioneringen är gjord i träbjällag med glespanel, golvvärmerör, spånskiva 22mm, parkett 14 mm, vilket får en framledningstemperatur på 44 grader vid DUT.Skillnad alltså ca 8 grader vid DUT. Huset är av souterrängstyp och i källarvåningen har jag gjuten platta med 17 mm rör och en framledn.temp vid DUT på 37-38.Så nu är frågan vad skillnaden blir ekonomiskt, helst så exakt som möjligt... Detta eftersom jag står här med 17 mm rör under spånskivan och behöver besluta om jag skall riva upp golvet och lyfta upp alltihop ovanpå spånskiva, eller byta ut spånskiva mot gips... eller strunta i alltihopa...
DUT framgår inte av golvvärmedimensioneringen, men man får anta att de använt rätt och att den beräknade framledningstempen är vid DUT , men annars så är DUT räknat till -26 ºC på värmeförlustberäkningen. Huset ligger i höjd med Uppsala.Båda plan har golvvärme, i övre plan träbjälklag. Det är där problemet med spånskivan 22mm + parkett 14 mm är. Detta plan är den huvudsakliga bostadsdelen. Och jag gillar att ha varmt...I undre plan betongbjälklag, varav ca 1/3 av våningsytan är bostadsutrymmen. Kommer att hållas kallare. Resten förråd, garage, matkällare, där tempen kommer att hållas så låg som möjligt,10-15 ºC. Detta gör att jag oroar mig för den högre framledningstemperaturen i övre plan... Kommer jag att få problem då framledntempen här är beräknad till 38 ºC (mot 44 ºC i träbjälklaget)Jag har ingen aning om hur mycket huset kommer att dra per år. Varje plan är 134 kvm. Så man måste nog räkna med generella siffror i det här läget. 30 000 kW/år kanske???
Så i snitt får din pump med det sämre golvvärmesystemet jobba mot 2 grader varmare vatten.
Säg att du räknar med att spara 17000 per år med en värmepump och med dessa 2 grader i snittskillnad förlorar 2% per grad (ungefär vad jag får skillnaden till för bergvärme per grad) då förlorar du 4% av 17000 per år, eller runt 680 kronor. För de pengarna hade jag låtit golvet vara kvar. Jag har också en tro att du mer sällan är på de riktigt kalla graderna (DUT är worst case på 30 år) så i verkligheten bör skillnaden bli ännu mindre.
Citat från: Mats Bengtsson skrivet 11 juni 2008, 22:52:20Så i snitt får din pump med det sämre golvvärmesystemet jobba mot 2 grader varmare vatten. Vad jag förstår är det ett tidsmässigt vägt genomsnitt. Man måste ta hänsyn till att huset drar mer värme vid lägre utetemperatur så det är inte ett linjärt medelvärde man skall räkna med utan summan av kvadraten på temperaturskillnaderna dividerad med summan av temperaturskillnaden. Det ger ett högre värde. Citat från: Mats Bengtsson skrivet 11 juni 2008, 22:52:20 Säg att du räknar med att spara 17000 per år med en värmepump och med dessa 2 grader i snittskillnad förlorar 2% per grad (ungefär vad jag får skillnaden till för bergvärme per grad) då förlorar du 4% av 17000 per år, eller runt 680 kronor. För de pengarna hade jag låtit golvet vara kvar. Jag har också en tro att du mer sällan är på de riktigt kalla graderna (DUT är worst case på 30 år) så i verkligheten bör skillnaden bli ännu mindre.Är inte med på den kalkylen. Behöver huset 30 000 kWh värme kommer pumpen att dra ca 8000 kWh/år el med golvvärme. Sjunker verkningsgraden 4 % genom högre framledningstemperatur kostar det 320 kWh/år. Det är ju inte 4 % av besparingen man gör genom att installera värmepump man förlorar. Nu blir det mer än 4 % förlust så som jag ser det i och med att den effektmässigt vägda medeltemperaturdifferensen blir större än 2 grader men jag skulle låta golvet ligga kvar i alla fall.
Sedan till detta med medelvärde, där kan jag inte följa dig, så låt oss förstå mer av den delen, jag är inte säker på vad du vill kompensera för, möjligen för att jag var otydlig på vilken viktning som ingick. Första siffran jag gav, 1.6 grader är som du säger inget annat än ett medelvärde, det är ett lätt värde att få fram, men inte särksilt bra (summa grader genom summa dagar). Andra siffran däremot, är inte ett tidsmässigt vägt genomsnitt, det är ett uppvärmingsbehovsmässigt vägt medelvärde. Om vi är överens om att man kan approximera husets effektbehov som ett linjärt växande behov med sjunkande yttertemperatur, vilket är det antagande som ligger bakom användningen av graddagar, så är detta matematiskt sett rätt viktning (effektbehovet blir för varje dag linjens lutning gånger antalet grader som temperaturen understiger den temperatur där huset behöver värme gånger de olinjära effektfaktorerna i värmepumpen).