Elpatron går redan vid -3 grader
« skrivet: 17 december 2017, 15:16:19 »
Hejsan
Kollade till panna idag och såg att elpatronen gick för fullt vid -3 garder. typ 5kwh. är detta normalt? Ska den inte klara lite till innan den slår på tillskott. Ska nämnas att det nyss bytts 2 st växelventiler samt shuntmotor.

Innetemperatur ställd på 21,5 grader.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpatron går redan vid -3 grader
« Svar #1 skrivet: 17 december 2017, 16:09:42 »
Hej! Det är ett stort hus. Kanske det behöver i snitt 55 W/m2 när det är -20 grader ute(?) Det blir runt 9 kW vid -3 grader ute. När är det byggt? Har det tilläggsisolerats? På hur lång tid menar du att el-patronen dragit 5 kWh? Är verkligen EHP AW 10 en bergvärmepump?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad EA_73

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron går redan vid -3 grader
« Svar #2 skrivet: 17 december 2017, 16:25:48 »
Hejsan
tackar för snabbt svar. Anläggningen är en luft/vatten. Kollad i menyn och såg att elpatronen förbrukade 5 kw just då. Så 5 kWh var helt fel skrivet. Huset är byggt 58 och utbyggt 68. Icke tilläggsisolerat bara bytt fönster till 2-glas med argongas. Kanske är dt helt normalt med andra ord. Har ju haft anläggningen i 10 år nu så den kanske är mindre effektiv?
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpatron går redan vid -3 grader
« Svar #3 skrivet: 17 december 2017, 16:44:58 »
Ok, är det byggt de Ã¥ren sÃ¥ är nog 55 W/m2 vid -20 C en rimlig uppskattning. Tycker dock det lÃ¥ter mycket att el-patronen behöver gÃ¥ med 5 kW kontinuerligt om det inte bara rÃ¥kade vara strax efter att nÃ¥gon använt rikligt med varmvatten. Rengöring av värmeväxlaren i utedelen kan möjligen hjälpa lite grann men om den fortsätter gÃ¥ med 5 kW el-patron bör nog en kyltekniker kontrollera trycken i kylkretsen och se om det saknas kylmedia Sc:,h  Bra att jämföra el-förbrukningen för varje mÃ¥nad mot tidigare Ã¥r, kan avslöja om värmepumpen eventuellt fungerar sämre.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elpatron går redan vid -3 grader
« Svar #4 skrivet: 18 december 2017, 07:26:18 »
Kolla upp hur många tillskottstimmar per dygn det är. En momentan siffra säger inte så mycket.
Annars är det ganska normalt att elpatronen börjar gå in vid nån eller några minusgrader. Iallafall inte en onormal dimensionering för ett äldre hus i södra Sverige.

Tänk på att direkt när elpatronen behövs (eller snarare när shunten öppnas) så värmer den pannan till 65 grader. Så inledningsvis kan det gå en del elpatron innan den har fått upp temperaturen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!