Förtrycket i expansionskärlet verkar ha varit fel från dag 1. Jag nollställer det på alla installationer och service jag är med på. Det finns en chans att det är lösningen på alla problem du haft, efter omfattande avluftning när trycket är tillbaka.Men jag gillar att du är missnöjd med din pump, man ska vara ärligt och inget ska behöva döljas. Göra det lilla extra som gör kunden nöjd är en bristvara idag, det kan vara både ombudets eller produktens fel.
Case 1:Om du har någon cykelpump med bilventil, pumpa i luft i expansionskärlet och dumpa genom säkerhetsventilen tills systemvattenmätaren slutar visa samma som cykelpumpen.Case 2:Visar cykelpumpen över systemmätaren, sänk lufttrycket till 0,5 bar, inget dumpande genom säkerhetsventilen behöver göras.Tror det blir kallt i natt annars.