Har en F750 installerad i ett nybyggt hus (enplan 150kvm). Efter en del inkörningsproblem så har den rullat utan problem i snart tre månader.
Tänkte just den tanken tidigare idag (att det var skönt att värmen fungerar nu när det är så kallt), men det skulle jag aldrig ha gjort för när jag kommer ut i groventrén där pumpen står lyser den ilsket rött. HP-larm. Samma larm som strulade i början. Då lokaliserades felet till att man glömt att stänga en ventil i golvärmefördelaren så värmen "genade" tillbaka till pumpen för snabbt.

Har nu luftat fyra platser, tre nere vid golvet och en på toppen av pumpen. Ingen luft alls vad jag märkte.
Har kontrollerat att golvvärmen står helt öppen, det gör den.
Trycket i systemet 1,5bar. Cirkpumpen snurrar på läge 3.
Har rengjort luftfiltret. Det var skitigt, men problemet återstår.

Någon som kan ge mig förslag på nästa kontroll- och åtgärdspunkt?
Lördagkväll (inte så lätt att få tag i vare sig servicetekniker eller Nibes support) och minus 18.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 10:59:28 av sunnemarkus »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 23:18:33 »
Snurrar cirkpumpen?
Hör du att det går något flöde?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad sunnemarkus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 07:44:59 »
Ja, cirk.pumpen snurrar på läge tre, och lägger man handen på den så märker man att den kör. Jag tycker även att det låter som om det är flöde på den när jag lyssnar, dock är temp på utgående golvvärme nu nere på 16 grader och i returen är det 19.
Jag har ställt om pumpen nu till att bara producera varmvatten, återställt larmet och skall se om det blir HP-larm igen. Tillsatsen har under natten hållit varmvattnet uppe, men vi har som sagt ändå tappat temp i golvvärmen så jag misstänker att det är någonting där som strular.
Andra funderingar mottages tacksamt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 09:54:29 »
Det kan vara svårt att bli av med all luft, prova att öppna en slinga i taget för att få ut luften.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sunnemarkus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 10:51:21 »
Stort tack för hjälpen så här långt. Har konstaterat att det bara är när pumpen går för golvvärmen som den går i HP-larm, inte när den producerar varmvatten. Då rullar den hur fint som helst.

Genom att sakta stänga (och öppna igen) ventilerna på utlopp och retur på golvvärmen hör jag att det är cirkulation.

Vilken av luftningarna på F750'n är det som luftar värmeslingan för golvvärmen?
Golvvärmen har jag också luftat på fördelaren men det verkade inte vara någon luft där.

Alltså: HP-larm när pumpen skall göra värme, inga problem vid vv. Verkar vara full cirkulation på golvvärmen, men pumpen klarar inte att värma golvvärmen.
Djupt tacksam för all hjälp jag kan fÃ¥. -26 nu och söndag  :-\
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 11:04:35 av sunnemarkus »

Utloggad sunnemarkus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 11:36:46 »
Har konstaterat att den "interna" cirkulationspumpen (den till vänster om avluftningarna på den översta av bilderna) inte verkar snurra. Skall den göra det hela tiden?
Är det någon som vet hur indikationslamporna på K1, K2 och K3 skall lysa? Hos mig lyser som man kan se bara K2 och K3.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 11:38:19 av sunnemarkus »

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 11:50:48 »
Har du rad på övre plan? Vi håller på att bygga hus, och blir 750, då kommer golvvärmen ha egen pump, och rad egen pump, är det så hos dig?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad sunnemarkus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 12:04:05 »
Nej, jag har enplan, 150kvm med golvvärme i platta. Men det är nog bra att ha separata pumpar på ditt system med radiatorer och golvvärme.

Jag kan kanske ha löst problemet nu. Den "interna" cirk.pumpen snurrar inte vid HP-larm. Jag återställde larmet, luftade pumpen och nu har den snurrat i tio minuter utan larm.
Håll tummarna för mig nu.

Utloggad sunnemarkus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2011, 12:56:55 »
En timme snart utan larm, ser med andra ord väldigt bra ut. I sådana fall var felet luft i den interna slingan.
Något som Nibe kanske skulle kunna lägga till/förtydliga i deras åtgärder som man får upp när man kan läsa mer om larmet.
Idag står där att man skall tillse att det är cirkulation i radiatorkretsen, lufta pumpen och göra rent luftfiltret.
För att lufta den här pumpen är man tvungen bort med fronten.


Tobbe33

  • Gäst
Tobbe33
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2013, 21:32:53 »
Med risk att tråden är väl gammal. Men hur luftade du den interna pumpen? jag har samma problem. återkommande HP-larm men har luftat, rengjort osv på de nipplar som finns.


Peter Ooi

  • Gäst
Peter Ooi
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2020, 11:11:51 »
Lyfter tråden igen då jag verkar ha samma fel.
Hur har det gått? Hos mig verkar som att GP1 interna pumpen inte får någon spänning alls från kretskortet.
Kopplade förbi direkt till 230 och nu snurrar pumpen på, men frågan är fick du byte kretskort eller var det bara glapp nånstans?

Davidb

  • Gäst
Davidb
SV: Hjälp! HP-Larm F750
« Svar #11 skrivet: 17 september 2023, 22:06:11 »
Lyfter tråden igen då jag verkar ha samma fel.
Hur har det gått? Hos mig verkar som att GP1 interna pumpen inte får någon spänning alls från kretskortet.
Kopplade förbi direkt till 230 och nu snurrar pumpen på, men frågan är fick du byte kretskort eller var det bara glapp nånstans?

Hej Peter! Jag har exakt samma problem. Köpte en ny cirkulationspump men den står fortfarande stilla och jag har ett HP-larm på kompressorn. Hur kopplade du förbi direkt till 230? Hade också velat få svar på hur OP löste sitt problem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!