Författare Ämne: Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?  (läst 913 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jonkar-0

  • Gäst
Jonkar-0
Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?
« skrivet: 16 december 2018, 22:58:42 »
Hej,
I somras lät jag installera en ny VP, Nibe 1245 8kW, som ersättning för vår gamla Thorvent från -96. I samband med installationen borrade vi ett tilläggshål då samtliga installatörer som lämnade offert tyckte befintligt 110metershål var i grundaste laget. Nu har vi ett nytt hål på 140m och det gamla på 110 vilka är parallellkopplade i pannrummet. Pumpen har sedan installationen fungerat utan problem, dock har vi haft ovanligt milt och värmebehovet har inte varit så stort förrän de senaste dygnen. Vi har nu haft mellan -10 och -20 ett antal dygn och pumpen har behövt köra elspets för att klara uppvärmningen. Redan vid -13 börjar gradminutrarna att ticka nedåt tills spetsen slår till och räddar upp fallet. Jag tycker detta är märkligt då samtliga installatörer som lämnade offert räknade på liknande pumpar effektmässigt och ingen redovisade behov av spets över -20 garader för vårat hus.

Då jag har injusteringsventiler på båda slingorna med siktglas för flödesmätning har jag räknat fram att effekten som tas upp ur hålet ligger på c:a 6,3kW. Detta vid c:a 70% cp hastighet (2x15l/min i slingorna) och en dT på 3grader (0,1 grader in och -3,1 grader ut)

Är det någon som har en bra förklaring till detta? Finns det inte mer energi i hålen eller kan det vara något annat fel?

Tack ///Jonas

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2018, 06:47:29 »
Du har ju en 8kW pump. 6,3 från kollektorn låter ju rimligt. Resten kommer från driveffekten som väl borde ligga runt 2 kW.

Om du vill veta vad du får ut är det väl bättre att använda värmebäraren får beräkningarna.

Vilken uteffekt hade den gamla pumpen?

En 1245-8 motsvarar väl de gamla 7kW pumparna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?
« Svar #2 skrivet: 17 december 2018, 06:50:06 »
Om den drar 6,3 kW frÃ¥n borrhÃ¥len drar den rimligen 1,5-2 kW frÃ¥n elnätet och det blir totalt kring 8 kW, alltsÃ¥ funkar maskin som den ska i stort. Du hade nog behövt en större maskin. Vad exakt har installatören lovat bör du nog frÃ¥ga dig, finns det nÃ¥got skriftligt? 

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?
« Svar #3 skrivet: 17 december 2018, 08:02:28 »
Thorvent fanns i 8 och 10 kW utföranden. En 8 kW pump på den tiden brukade ge 8 kW. Det som i dagen kallas 8 kW pumpar brukar inte ge mer än ca 7 kW i hus med radiatorer.

Förmodligen är nya pumpen lite klenare än den gamla. Å andra sidan är det ett borrhål till som ger högre temperatur på ingående köldbärare och det gör en hel del på effekten. Det måste ha varit rätt många minusgrader in med gamla pumpen. Huset verkar ligga rätt långt norrut där berget är kallt.

Om samtliga installatörer kom fram till att tillsats behövdes först vid -20 men att det behövs vid -13 måste de ha fått fel värden på värmebehovet att räkna på. Vad fick de för uppgifter?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Jonkar-0

  • Gäst
Jonkar-0
SV: Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?
« Svar #4 skrivet: 17 december 2018, 10:02:22 »
Ok, tack för svaren. Då verkar det fungera på kalla sidan. Anledningen till att jag bara kan kolla effektuttaget på kalla sidan är att det är enda stället som har flödesmätare. Jag har installerat ett par nya radiatorer och troligtvis behöver jag justera dem också.
Som du skriver Roland så hade vi med gamla pumpen rejält kallt på kb-sidan, mot slutet av säsongen typ -6 ut och -4 in... Pumpen gick konstant och drog >4kW i drivenergi. Niben drar knappt 2kW och vi upplever att den värmer bättre.

Ska försöka trimma in radiatorerna och hitta optimal kurva och förskjutning så kanske jag kommer ner mot -15 innan elen slår till. Isf. blir det nog bra ekonomi i pumpen ändå, huset står i Sundsvallstrakten och det är ganska sällan det är under -15 här nu för tiden.

///Jonas

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245-8 LÃ¥g effekt?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2018, 08:02:18 »
Jag hade Thorvent 10kW frÃ¥n 1994 innan jag bytte till IVT 2009,  den körde med fast kondensering och högt flöde pÃ¥ KB sÃ¥ belastningen pÃ¥ hÃ¥let innan torde ha varit lÃ¥g.   
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!