Var det inte kalla cirk pumpen som gick på 90% vilket inte är konstigt med tanke på ca 220 meters borra jag tror inte kompressorn ligger på så hög effekt då skulle troligtvis cp gå på max. Varför inte köra en usb loggning på pumpen då ser man hur den går.
När jag läser en gång till ser jag att det var värmebärarpumpen som åsyftades. Bra att det inte var kompressorn som jag fick för mig.
Jag kollade driftstimmar (dock inte starter) på den gamla pumpen och kom fram till att Pumpen borde ha förbrukat ca 16.000 KW/år
Elpatronen hade förbrukat ca 4.000KW/år
I så fall har jag svårt att förstå hur man kan hävda att pumpen är för kraftig. 16000 kWh/år till kompressorn tyder på 3500 - 4000 drifttimmar per år vilket är helt normalt. Elpatronen står för gissningsvis lite mindre än 10 % av värmebehovet vilket också säger emot att pumpen är för kraftig. Detta med reservation för att mindre bra inställning av pumpen och onormal varmvattenförbrukning göra att det är svårt att jämföra med ett normalfall.
Golvvärmen i badrummet är den ett komplement till en radiator eller enda värmekällan? I det senare fallet kan det bli 1000 - 2000 kWh om värmen är på hela året.