Skrivet av: David F
« skrivet: 07 mars 2018, 07:03:45 »garantiärende?Förväntar mig garanti pumpen är ju bara 2 1/2år gammal
eller får du stå för kalaset?
Skrivet av: David F« skrivet: 07 mars 2018, 07:03:45 »garantiärende?Förväntar mig garanti pumpen är ju bara 2 1/2år gammal Skrivet av: DonPablo« skrivet: 05 mars 2018, 19:03:16 »expansionsventil och torkare förmodligen, småpengar, men då är det nytt
Skrivet av: thestrut« skrivet: 05 mars 2018, 12:40:23 »garantiärende?
eller får du stå för kalaset? Skrivet av: David F« skrivet: 05 mars 2018, 12:15:59 »Då va det utrett , gasen hade läck in i värmesystemet, killen mätte med en läcksökare när vi lufta en av radiatorerna och där va gas, blir byte av växlare, nån ventil och torkfilter.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 04 mars 2018, 20:49:15 »hmm okej, ja vi har bytt en del växlare på 2011 års modeller
Skrivet av: David F« skrivet: 04 mars 2018, 20:12:05 »Varma växlarn är trasig, årsmodell på pump Installerad sommaren 2015 så det borde va sen 2014 eller 2015 års modell Skrivet av: DonPablo« skrivet: 04 mars 2018, 06:39:56 »Varma växlarn är trasig, årsmodell på pump
Skrivet av: David F« skrivet: 04 mars 2018, 06:20:53 »Gick kompressorn vid detta tillfälle? Jo kompressorn gick, har nu fått LP larm kom på att jag har fått lufta värmesystemet flertal ggr med början runt jul så jag misstänker gasen har läckt ut den vägen. Kommer tekniker på Måndag, skall bli kul o se om jag har rätt eller inte Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 februari 2018, 07:01:00 »Har pratat med Nibe idag, tyvärr så va jag inte vid pumpen när jag ringde, dom ville att jag skulle börja med att uppdatera mjukvara i den, dock glömde dom nämna att man måste ha loggin och lösenord för att kunna ladda ner filen som behövs. Gick kompressorn vid detta tillfälle? I så fall ser det inte så bra ut, du måste ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna. Det kan vara expansionsventilen om du har tur, annars är kompressorn slut. Hur gammal är värmepumpen? Skrivet av: David F« skrivet: 26 februari 2018, 20:52:59 »Så då har man lyckat uppdatera mjukvaran , hade inte en aning om att man skulle in på uplink sidan o göra konto o så
Skrivet av: David F« skrivet: 26 februari 2018, 20:17:32 »Prova igen att stänga av tillsatsen , på ca 5 min droppa vb framledning ner till 36 och vb pumpen gick ner till 01
Skrivet av: David F« skrivet: 26 februari 2018, 19:58:05 »Hej Stänger jag av tillsattsen så sjunker temperaturerna Skrivet av: David F« skrivet: 26 februari 2018, 19:56:57 »Har pratat med Nibe idag, tyvärr så va jag inte vid pumpen när jag ringde, dom ville att jag skulle börja med att uppdatera mjukvara i den, dock glömde dom nämna att man måste ha loggin och lösenord för att kunna ladda ner filen som behövs.
BT 15 35,1 Bt 17 7,2 Kb in 1,7 kb ut -0,6 VB 40,3 och 34,8 kb pump 1% står på auto vb pump 30% står på auto gradminuter -990 el tillsats 5kw Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 25 februari 2018, 10:43:54 »Hej
Det verkar vara fel på din expansionsventil, eller så släpper växelventilen igenomså den går kontinuerligt på varmvatten. Stäng värmen och låt den köra varmvatten, höj vvtemp till stopp 57 grader. start typ 47 alltså 10 grader Sedan slår du av elpatronen också och tar tiden för hur lång tid det tar för kompressorn att jaga upp temp. Det är 200 liter i varmvattenberedaren. DU har ut ca 6,5-7 kw från kompressor vid varmvattenladdning beräkna 4,18 kjx200x 10/3600=2,32 kw. dela 2,32 kw med 6,5 så får du2,8/deels timme alltså 22 minuter. lägg på 20%, så under 30 minuter skall det klara det på. Se vad som händer, om du får larm etc. Du bör få hög hetgas vid köldmediebrist. När du gjort detta ringer du service, för du har nämligen garanti kvar. Eva Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 februari 2018, 09:56:32 »Nej, den larmar inte vid gasbrist förrän det blir så lite att LP löser.
Om du loggar och ser till att få med BT15 och BT17 så är det enklare att ställa diagnos. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 24 februari 2018, 06:52:19 »Vad har du för delta på varma sidan framledning/retur vad har du för fart på vb-cirkpumpen?
Har du kb-pump inställd på auto? Skrivet av: David F« skrivet: 23 februari 2018, 22:44:42 »Borde den inte sätta något larm om det är brist på köldmedia ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 februari 2018, 22:38:53 »Låter som brist på köldmedium.
Du måste ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna. Skrivet av: David F« skrivet: 23 februari 2018, 22:20:00 »Hej
Har en Nibe F1254-8kw installerad 2015 , märkte att elräkningen steg med 1200kw på en månad så man börja ju leta fel i huset Upptäckte att värmepumpen har börjat använda elpatronen mycket stod på 500 månting timmar när jag tog markslingan i bruk och har inte ökat mer än någon enstaka timme på 2½år för att nu rusat upp till 1100 timmar. Kompressorn går mer eller mindre non stop samtidigt som den köttar på med 4-7kw tillskott, tillskottet går även in när den skall ladda varmvatten med liknande siffror. Brinjen ligger på +1,8 in och -0,5 ut men kb pumpen små snurrar bara på 01-03 % Stänger jag av tillskott så sjunker temperaturerna så det verkar som kompressorn inte producerar mycket till värme fast den går. Någon som har en aning vad som kan va fel ? |