Titel: NIBE SPLIT ACVM 270 stopptemperatur /medeltemperatur
Skrivet av: För varmt skrivet 04 april 2016, 16:30:40
Hej alla värmepumsproffs,

Har ett fantastiskt oisolerat hus, varmt satan invändigt så fort solen skiner, värmen bir kvar och det är varmt på natten.

Fråga 1.Nu till min fråga, vid 17 graders medeltemperatur stänger värmedprod av och den ger bara varmvatten,
Sen när senast hade vi 17 grader i medel?, Är det inte bättre att stoppa värme prod vid tex +10, så gjode jag innan jag hade värmepumpen och vi hade varmt och skönt utan värme till elementen.

Fråga 2. varför inte låta pumpen ladda mellan tex 41-58 grader? färre starter blir det ju och därtill mindre slitage borde det ju bli, rätta mig gärna om jag har fel. (Fabrik tror jag det var 46-53 grader)

Tacksam för tips.

Titel: SV: NIBE SPLIT ACVM 270 stopptemperatur /medeltemperatur
Skrivet av: Josth skrivet 04 april 2016, 16:41:35
Det ger sämre verkningsgrad/COP lite mer slitage på kompressorn att värma upp de sista graderna 54-58°C, särskilt när det är kallt ute. Stopptemp varmvatten 53°C verkar rimligt. Stopptemp värmeproduktion är väl inställbart som man önskar? 17°C är ett standardvärde.
Titel: SV: NIBE SPLIT ACVM 270 stopptemperatur /medeltemperatur
Skrivet av: Bigfoot skrivet 04 april 2016, 20:14:38
Du kan ändra stopptemp själv.
Ett oisolerat hus som blir varmt när solen står på är också ett hus som är kallt när solen inte skiner.
Köp en innetempgivare typ rg10 som tar hand om solens inverkan.
41 grader i tanken innehåller inte mycket energi.
Blir en mycket kort eller kall duch.