Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #60 skrivet: 13 februari 2010, 11:35:15 »
Nu larma den igen om hög hetgas med ca -4 ºC ute och solsken.

Problemet med och mäta temp är ju tyvärr att det inte händer hela tiden. Lite tråkigt att sitta och kolla på klockor mm hela dagen ;)
Kikade ganska ofta igår på hetgastempen och den låg mellan 99-105 ºC tills jag gick och la mig vid 23:45.
Nu var den på 102 ºC. Alla värden va helt ok tror jag. De låg ialllafall på sina börvärden.

Smutsfilter vet jag inte om jag har faktiskt. Ska ta och kika lite om jag kan hitta nått.
Sitter en liten grej undertill på samma rör som undre laddpumpen. Gissar på att det är avtappning.
Går tyvärr inte och bifoga någon bild idag?!?!?! Sc:,h

Det får nog bli och ringa reparatören på måndag igen :-\

Mvh Christian
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 11:50:46 av CS280 »
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #61 skrivet: 13 februari 2010, 11:59:08 »
Nu larma den igen om hög hetgas med ca -4 ºC ute och solsken.

Problemet med och mäta temp är ju tyvärr att det inte händer hela tiden. Lite tråkigt att sitta och kolla på klockor mm hela dagen ;)
Kikade ganska ofta igår på hetgastempen och den låg mellan 99-105 ºC tills jag gick och la mig vid 23:45.
Nu var den på 102 ºC. Alla värden va helt ok tror jag. De låg ialllafall på sina börvärden.

Smutsfilter vet jag inte om jag har faktiskt. Ska ta och kika lite om jag kan hitta nått.
Sitter en liten grej undertill på samma rör som undre laddpumpen. Gissar på att det är avtappning.
Går tyvärr inte och bifoga någon bild idag?!?!?! Sc:,h

Det får nog bli och ringa reparatören på måndag igen :-\

Mvh Christian


Hetgastempen har inget med utomhustempemen att göra.
All hetgas under eller runt 120 är acceptabla när det gäller att producera värme.
Min hetgastemp är aldrig över 115 grader.
Smutsfiltret ska sitta på det vattenrör som går IN i pumpen alltså på det nedre röret in i pumpen.
Skriv ner alla frågor du har på ett papper och ställ dom till teknikern då han/hon kommer.

Vem har gjort installationen?

// G

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #62 skrivet: 13 februari 2010, 12:06:03 »
Installatören är Hagbergs vvs enligt papprena iallafall.

Ska försöka skriva ner några grejer och slå han en signal på måndag.

Det känns ju som att det inte finns mycket kvar jag kan göra själv snart.
Kanske inte är rätt årstid för och tömma hela anläggningen nu för renspolning.

Har det någon som helst betydelse om jag sätter laddpumparna på max alt startar elpatron i övre pannan??
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #63 skrivet: 13 februari 2010, 13:37:14 »
Installatören är Hagbergs vvs enligt papprena iallafall.

Ska försöka skriva ner några grejer och slå han en signal på måndag.

Det känns ju som att det inte finns mycket kvar jag kan göra själv snart.
Kanske inte är rätt årstid för och tömma hela anläggningen nu för renspolning.

Har det någon som helst betydelse om jag sätter laddpumparna på max alt startar elpatron i övre pannan??

Det är just det.
Är det fel flöde genom plattisen, vilket det blir om plattisen är igensatt eller om pumpen ger fel/lågt flöde så blir det fel.
Men då löser den först på Hp än larmar för höghetgas.

Därför är det alltid också väldigt bra om det sitter en stadventil installerat på returledningen från pumpen.
så det går att mäta flödet igenom kretsen.
Men det är inte troligt att det gör för det är en kosnadsfråga vid installationen.
MÃ¥nga firmor intstallerar pumpar utan att montera in stadventiler och smutsfilter.
Vilket enligt mig e lika viktigt som att kunna mäta hetgastemp, sugtemp, högtryck/lågtryck i köldmediekretsen.

Ställ laddpumpen på max.

// G



Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #64 skrivet: 13 februari 2010, 13:47:51 »
inÃ¥r det inte smutsfilter vid lev ?  Det gjorde det pÃ¥ min nibe
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #65 skrivet: 13 februari 2010, 15:45:11 »
inÃ¥r det inte smutsfilter vid lev ?  Det gjorde det pÃ¥ min nibe

Nej inte då jag köpte min Ecoair o Ecoel i allafall.
Köpte min från Dahl.

Jag installerade ett sånt här med utbytbara filterpatroner.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039969

// G

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #66 skrivet: 13 februari 2010, 16:03:32 »
Den undre pumpen (Wilo star rs) står på max. Den övre står på läge 2.

Nyss hörde jag ett konstigt väsand ljud från pumpen utanför. Gick ner o kolla anläggningen vad som hände.
Den hade då en hetgas på 129 ºC och ökade till den bröt för larm igen.

Bifogar några bilder med.






« Senast ändrad: 13 februari 2010, 16:20:26 av CS280 »
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #67 skrivet: 13 februari 2010, 18:33:10 »
inÃ¥r det inte smutsfilter vid lev ?  Det gjorde det pÃ¥ min nibe

Nej inte då jag köpte min Ecoair o Ecoel i allafall.
Köpte min från Dahl.

Jag installerade ett sånt här med utbytbara filterpatroner.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039969

// G
Min kom också från dahl men det ingick i packningsatsen från nibe,smutsfilter och flexslangar
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #68 skrivet: 13 februari 2010, 19:02:27 »
Hetgastempen har inget med utomhustempemen att göra.
All hetgas under eller runt 120 är acceptabla när det gäller att producera värme.
Min hetgastemp är aldrig över 115 grader.
Smutsfiltret ska sitta på det vattenrör som går IN i pumpen alltså på det nedre röret in i pumpen.
Skriv ner alla frågor du har på ett papper och ställ dom till teknikern då han/hon kommer.

Vem har gjort installationen?

// G
Jag kan inte hållamed dej G, att inte hög hetgas temp. har med ute temp. att göra.
Jag ser ett direkt samband med minusgrader och hög hetgas temp.på min anläggning.
Den har aldrig larmat vid +grader och larmar oftare ju kallare det blir.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #69 skrivet: 13 februari 2010, 19:37:11 »
Hetgastempen har inget med utomhustempemen att göra.
All hetgas under eller runt 120 är acceptabla när det gäller att producera värme.
Min hetgastemp är aldrig över 115 grader.
Smutsfiltret ska sitta på det vattenrör som går IN i pumpen alltså på det nedre röret in i pumpen.
Skriv ner alla frågor du har på ett papper och ställ dom till teknikern då han/hon kommer.

Vem har gjort installationen?

// G
Jag kan inte hållamed dej G, att inte hög hetgas temp. har med ute temp. att göra.
Jag ser ett direkt samband med minusgrader och hög hetgas temp.på min anläggning.
Den har aldrig larmat vid +grader och larmar oftare ju kallare det blir.

Nja om det är riktigt kallt långt kallare än det EcoAir är byggda för,, då du inte längre kan får ut någon energi ur uteluften.
Då blir sugtrycket väldigt lågt då påverkas hetgasen och den når larmgräns
Men då ska det vara kallare än -15.

Ska du köra kallare än -15
Då skulle jag våga påstå att R404a ska användas.

// G








Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #70 skrivet: 13 februari 2010, 19:38:33 »
Va trött jag blir asså! Nu larmar den ca 1 gång varannan timme. Samma skit som det var när den började strula. _/- _/-
Lite lustigt var ju också att när jag ringde första gången till servicefirman så funkade pumpen relativt bra efter det.
Med nått enstaka larm nån gång i veckan bara! Om man nu kan säga "bara".

Snart tar jag och fäller ett träd över den och tar smällen pÃ¥ "drulleförsäkring" eller nÃ¥tt!!  knUp knUp
Fast dÃ¥ mÃ¥ste jag nog skaffa en sÃ¥dan först!!  ;D ;D
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #71 skrivet: 13 februari 2010, 21:21:40 »
Nej G du missuppfattar mej. Min anläggning börjar larma å lösaut vid ca 9- ºC och det blir tätare och tätare mellan larmen ju kallare det blir. Jag har aldrig fått uppleva att anläggningen fungerar utan larm i en utomhustemperatur kallare än 9- ºC. När jag återställer larmet vid en utomhustemperatur på 12-13- ºC så stiger hetgastemperaturen snabbt. Då tar det cirka 1-2 minuter efter att anläggningen startatom att nå 133 ºC och den löser och larmar. huvuddunk

CS280 Jag känner igen mej ;D

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #72 skrivet: 13 februari 2010, 21:44:23 »
Nej G du missuppfattar mej. Min anläggning börjar larma å lösaut vid ca 9- ºC och det blir tätare och tätare mellan larmen ju kallare det blir. Jag har aldrig fått uppleva att anläggningen fungerar utan larm i en utomhustemperatur kallare än 9- ºC. När jag återställer larmet vid en utomhustemperatur på 12-13- ºC så stiger hetgastemperaturen snabbt. Då tar det cirka 1-2 minuter efter att anläggningen startatom att nå 133 ºC och den löser och larmar. huvuddunk

CS280 Jag känner igen mej ;D

Rent spontant så reglerar inte expansionsventilen,
Kallare ute ger lägre sugtryck.
Du får förlågt sugtryck och därmed hög hetgas.
Hela pumpen är konstruerad så att en ska fungera ner till -10 max -15 efter det ger den inget mer.

De temperaturerna ni beskriver har jag aldrig nått på min pump inte ens vid -15.
Men det beror pÃ¥ att jag e en klÃ¥fingrig kyltekniker.  ;D

// G

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #73 skrivet: 13 februari 2010, 22:08:14 »
G! Vad gör du ikväll :) ?

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #74 skrivet: 14 februari 2010, 08:47:59 »
Nu har det hänt nått underligt. ::)
Provade med och sänka undre laddpumpen till läge 2 och gissa vad som hänt!!
Har inte haft några larm sen dess. Har också kallare ute.

Hur är det möjligt eller är det lugnet före stormen kanske.

Om ja förstått principen med larmet om hetgasen skulle det bero på för lågt flöde igenom utomhusdelen.
Så om jag sänker borde den ju larma oftare om jag har nån förträngning på flödet.

CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!