med en arbetstank kommer deltat över radiatorkretsen förändras över tid. Det är ett mått på avgiven effekt.Deltat mellan värmepumpen och arbetstanken är ett mått på tillförd effekt.
I ditt fall har du en värmepump med inverterstyrd kompressor som alltså har variabel effekt och troligen även variabelt varvtal på sin cirkulationspump från värmepumpen till arbetstanken.
Är du säker på att du har en arbetstank på 100l. För att det skall vara en arbetstank måste returen från radiatorkretsarna vara i kontakt med tanken.
Betyder det att jag inte kan få delta-T på 7-8 grader som normalt rekommenderas med mitt system? Vad är det för andra problem du nämner?Finns det andra lösningar? Kan mina radiatorer vara igenkloggade eller på annat vis ineffektiva så de kräver oerhört lågt flöde för att ge bra delta-T?
om cirkulationspumpen i värmepumpen är fast måste det vara rimligt att deltat däröver kommer variera i takt med effekten som värmepumpen avger. likaså kommer deltat över radiatorerna variera i take med behov.det är intressant att justera flödet över tanken på båda sidor. värmepumpen bör ha ett något högre flöde.