skumt, men det kan ju vara styrningen till spolen som är felkopplad, t.ex att man använt en Nc-utgång istället för No på ett relä.Det normala är att när det är spänning på 4-vägaren så är det värme, undantag finns
4-vägaren... Det ser faktiskt ut som om inte ens dom små rören skulle gå att koppla fel utan att det skulle se konstigt ut. Om det lilla fyrkantiga ventilblocket skulle hamnat upp och ned skulle det bli omvänd funktion, men då passar den inte i sitt fäste.Röret uppåt är hetgas fr. kompressorn. Mitten-röret neråt är suggas till kompressorn.Röret neråt åt vänster är till innedelen. Röret neråt åt höger är till värmeväxlaren (ute).
Jag har kollat... Det är spänning på 4-vägaren när pumpen värmer.
Citat från: pi.r skrivet 17 september 2010, 22:24:42Jag har kollat... Det är spänning på 4-vägaren när pumpen värmer.Eeh..? Begreppsförvirring..?Det är spänning på "när pumpen värmer", och alltså är inställd på kyl-drift. Ställer jag den i värme-drift, är det ingen spänning, och pumpen kyler.Jag har just varit ute och lagt på permanent spänning till 4-vägaren, så nu gör den värme vad jag än ställer den i för läge. Den har snurrat på i 30 minuter nu (inställd för värme), utan att protestera.Lite märkligt tycker jag... Att den inte reagerar på att den har helt galna temp-värden på förångare o kondensor när den kör.
Då är 4-vägaren rätt kopplad - MEN reläet som styr 4-vägaren ger fel signal ut:
Citat från: Art Deco skrivet 19 september 2010, 19:36:45Då är 4-vägaren rätt kopplad - MEN reläet som styr 4-vägaren ger fel signal ut:Det är det jag tyckt hela tiden... Det är bara det att jag samtidigt varit skeptisk till den enkla förklaringen att det är ett relä av fel typ. Efter lite research på Omrons reläer, kan jag nästan bekräfta mina misstankar. Reläer är ofta väl standardiserade, och har enhetliga ben- och kontakt-konfigureringar. Omron verkar inte göra några reläer med samma ben-konfigurering, och 1-polig kontakt som är NC istället för NO, som mitt relä är (Omron G5NB-1A-E). Det finns reläer med NC-kontakter, men då är dom (minst) 2-poliga. Antingen med 2 st NC, eller 1 NC + 1 NO.Det kan ju förståss finnas någon annan tillverkare som gör någon udda variant... men som sagt jag är fortfarande skeptisk till att problemet är löst. Det är bara när en avfrostning startas som man säkert kan veta.Så det blir till att försöka provocera fram en avfrostning.