Jag har tagit mig en koll på alla temperaturer i min ivt greenline ht plus och kommit fram till att det måste vara något fel.
GT6 : kompressor temp 109,3
GT10: köldbärare in 71,9
GT11: köldbärare ut 26,4
Det här kan ju inte stämma?
Har ni några förslag vad det kan bero på eller är det bara att ringa service?
Tacksam för svar
/Kebabpizza
-
Kompressortemp kan stämma men inte KB-temp.
Det kan vara bra att veta vad de ligger på så se till att få givarna bytta.
-
Tack för svaret. Ja jag ska ringa ivt imorgon så får dom komma ut och byta givarna. Någon aning om vad det kan tänkas kosta?