Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kebabpizza skrivet 05 december 2010, 13:39:07

Titel: Givarfel?
Skrivet av: kebabpizza skrivet 05 december 2010, 13:39:07
Jag har tagit mig en koll på alla temperaturer i min ivt greenline ht plus och kommit fram till att det måste vara något fel.

GT6 : kompressor temp 109,3
GT10: köldbärare in 71,9
GT11: köldbärare ut 26,4

Det här kan ju inte stämma?

Har ni några förslag vad det kan bero på eller är det bara att ringa service?
Tacksam för svar

/Kebabpizza
Titel: SV: Givarfel?
Skrivet av: Carl N skrivet 05 december 2010, 14:39:36
Kompressortemp kan stämma men inte KB-temp.
Det kan vara bra att veta vad de ligger på så se till att få givarna bytta.
Titel: SV: Givarfel?
Skrivet av: kebabpizza skrivet 05 december 2010, 14:55:32
Tack för svaret. Ja jag ska ringa ivt imorgon så får dom komma ut och byta givarna. Någon aning om vad det kan tänkas kosta?