Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Jeppe07 skrivet 05 november 2015, 20:44:00

Titel: Normal drifttid för kompressor?
Skrivet av: Jeppe07 skrivet 05 november 2015, 20:44:00
Min drifttid för kompressorn oktober månad (+/- ngn. dag) var 229 timmar dvs ca 7,6 timmar/dag.
Är detta en rimlig siffra? Beror ju såklart på utetemp., hur mycket varmvatten som förbrukas osv.
Ngn annan här som kan ge exempel på deras drifttider kanske?
     
 
Titel: SV: Normal drifttid för kompressor?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 06 november 2015, 11:01:58
Det verkar inte orimligt.  Men det beror som sagt en hel del på hur mycket värme som tas ut ur systemet också.
En snabb titt på loggdata från en EcoAir som används för underhållsvärme i ett stort och dåligt isolerat gammalt hus som används som fritidshus, visar att kompressorn nog är igång runt 20-30 % av tiden för närvarande. Ca 10-15 starter per dygn. När det är folk i huset vintertid och full innetemperatur så går den nästan oavbrutet, då behövs också stöd från elpatronerna om ingen ids komplettera med vedeldning.
Titel: SV: Normal drifttid för kompressor?
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 november 2015, 12:57:11
Min kompressor gick 10 dagar 11:37:47 (33.8%) förra månaden. Det blir ganska precis 8 timmar om dan i snitt, så det är nog helt normalt.
Titel: SV: Normal drifttid för kompressor?
Skrivet av: erp skrivet 06 november 2015, 15:08:33
Någonstans mellan 2500 och 3000 timmar per år borde vara normalt. Min gick ca 2800 timmar under 2014, i år verkar det bli runt 2600.