VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Danne.p skrivet 09 januari 2010, 20:16:03

Titel: Hetgas temperatur.
Skrivet av: Danne.p skrivet 09 januari 2010, 20:16:03
Nu har jag klurat lite och har en liten fråga......

Vad gör hetgasen?
Vad är det som avgör temperaturen på hetgasen? Har ute temperaturen nåt med det att göra?
Låg temp ute, låg hetgastemp?

Mvh Danne.
Titel: SV: Hetgas temperatur.
Skrivet av: Georg _L skrivet 10 januari 2010, 10:29:39
Det som avgör temperaturen på hetgasen är hur expansionsventilen i systemet reglerar.
Låg temp ute har inget med hetgastempen att göra.
Det som gör att du får ut varmtvatten in i huset från din pump är tryckhöjningen från kompressorn
då gasen senare kondenserar i plattvärmeväxlaren i värmepumpen.

I plattvärmeväxlaren blir gasen till vätska och där sker höjningen av vattentemperaturen in i ditt hus.

Däremot en låg temp ute gör att du får sämre verkningsgrad då det är mindre energi i luften då det e kallt/kallare ute.
Därför är vi som har luftvattenpumpar beroende av ute tempen där värmepumpen tar sin energi.
En bergvärmepump tar däremot energin ur berget där tempen nästan är konstant.

Hoppas det hälper en aning.
/ G