Skrivet av: erp
« skrivet: 13 september 2010, 21:14:39 »

Det beror på att nu när pumpen går på rätt sätt, värmer den snabbare. Den går kortare tid varje start och startar lite oftare, men den totala tiden pumpen gått under ett dygn borde vara mindre nu.
Ju effektivare pumpen är, ju kortare tid tar det att värma vattnet ett antal grader.

//Ronnie
Skrivet av: 109an
« skrivet: 13 september 2010, 19:36:59 »

Citera
Det är nog ingen slump, utan har säkert med omkopplingen att göra, nu får ju givarna som styr start och stopp andra värden än innan att jobba mot.

//Ronnie


Då lutar jag mig tillbaka och drömmer om alla pengarna jag ska spara :D, undrade mest varför antalet starter ökar när pumpen får högre avgiven effekt nu när rören är rätt kopplade.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 september 2010, 12:41:29 »

Hej.
jag har precis fått min pump installerad och hade samma fel med rören som var felkopplade, nu har jag kopplat om och kollat att vattnet går från laddpumpen till nedre anslutningen på Ecoair  och sen ut där uppe och in i pannan. Nu stämmer temperaturerna men antalet starter har gått från 6 till 11 på 24 tim. Kan detta ha samband eller är det en ren slump?

Det är nog ingen slump, utan har säkert med omkopplingen att göra, nu får ju givarna som styr start och stopp andra värden än innan att jobba mot.

//Ronnie
Skrivet av: 109an
« skrivet: 12 september 2010, 11:48:09 »

Hej.
jag har precis fått min pump installerad och hade samma fel med rören som var felkopplade, nu har jag kopplat om och kollat att vattnet går från laddpumpen till nedre anslutningen på Ecoair  och sen ut där uppe och in i pannan. Nu stämmer temperaturerna men antalet starter har gått från 6 till 11 på 24 tim. Kan detta ha samband eller är det en ren slump?
Skrivet av: joolo
« skrivet: 02 december 2009, 09:16:01 »

Nu är min installation fixad - det var rören som var felkopplade på pumpen. Men nu är dom skiftade och jag får ut full effekt.

Mvh
Jo
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 23 november 2009, 13:09:00 »

På min anläggning kan man trycka bak isoleringen lite och komma åt röret vid anslutningen. Men det är självklart att det beror på hur isoleringen är fäst.

Vh

Max
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 november 2009, 13:04:20 »

Hej Heidrun,

Kan du inte helt enkelt, när värmepumpen kör, känna på det övre och det undre röret ute vid pumpen. Om  det undre röret då är varmare borde det var något galet. Alltså då pumpas det kalla vattnet in i den övre anslutningen och kommer uppvärmt ut i den nedre, vilket är felaktig riktning.

Vh

Max

Jag har varit inne på det också, men åtminstonne mina slangar och rör är så pass effektivt isolerade, att det är väldigt svårt att avgöra vilket som är varmast.
Men kommer man åt, så är det en bra idé.

//Ronnie
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 23 november 2009, 12:58:29 »

Hej Heidrun,

Kan du inte helt enkelt, när värmepumpen kör, känna på det övre och det undre röret ute vid pumpen. Om  det undre röret då är varmare borde det var något galet. Alltså då pumpas det kalla vattnet in i den övre anslutningen och kommer uppvärmt ut i den nedre, vilket är felaktig riktning.

Vh

Max
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 november 2009, 12:30:15 »

Det är den nedre anslutningen på utedelen som är "IN" och den övre är "UT"

På min pump står det med liten text "övre anslutning" där uppe samt "UT" på flera språk och "nedre anslutning" nertill samt "IN" på flera språk. I vilket fall som helst, vattnet ska gå in i pumpen nedtill och komma ut upptill.

Var givarna sitter talade "TomTom" om tidigare, de sitter i utedelen enligt honom.

Varför inte ringa "CTC DIREKT" 020-22 11 22 och fråga var givarna sitter, hur man ser vilken som är vem samt vad som händer om man växlar ut och in på pumpen. Dom kanske har något bra tips på hur du ska avgöra om rören sitter fel.

//Ronnie
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 23 november 2009, 11:29:55 »

Båda rören kommer ut till värmepumpen i ett gemensamt större rör för att sedan gå till respektive anslutning , väldigt svårt att bestämma vilket som är vilket men skall prova att knacka och se om det kan hjälpa. Vidare så skiftade rören plats med varandra ca 1 meter från själva pumpen, dvs anslutningsrören (flexibla) som sitter i själva värmepumpen sitter kvar som från början, bla sitter någon luftningsventil eller dylikt på det övre röret. Frågan äv vad givarna sitter någonstans...

Vidare upptäcker jag följande. Brevid den övre fysiska anslutningen på själva värmepumpen står det följande på en liten dekal "IN, nedre anslutning" och vid den nedre anslutningen står det "UT, övre anslutning". Tror jag håller på att bli galen, ju mer jag gräver i detta ju mer förvirrad blir jag.... ;-). Någon annan som varit med om detta? (eller är det beroende av hur man definerar detta, är utgångspunkten pannas eller värmepumpens?)?

/Heidrun

Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 20 november 2009, 19:41:33 »

Fortfarande enig med Ronnie. Det "kalla" vattnet från undre delen av pannan skall via laddpumpen komma in i undre delen av VP och sen uppvärmt lämna den övre delen av VP. Om rören är felkopplade här borde ju det som "felaktigt" kommer ut i undre delen av VP vara något uppvärmt men kanske inte så mycket som om det vore riktigt kopplat. Det verkar ju logiskt att det kalla vattnet går in underst och det varmare kommer ut överst mht att varmt vatten är lättare. Hur mycket effekt du forlorar på en sådan felkoppling vet jag dock inte. Din diff in/ut på bara 2 gr verkar ju dock misstänkt liten. Om rören är dolda så att du inte kan följa dem gör som Ronnie föreslår; känn eller knacka. Då borde du kunna avgöra om rören sitter rätt. Det kan ju vara fel. Alla VVSare är inte genier vet jag av egen erfarenhet.

Lycka till

Max
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 november 2009, 17:57:00 »

Det verkar onekligen som dina misstankar är befogade. Pumpen värmer säkert vattnet, även om det går fel håll genom utedelen, men det borde märkas någon försämring.
Eftersom du nu har en diff på 2 i stället för som förut på 4, verkar det som om rören satt rätt från början.

Det du vet nu, är ju att laddpumpen sitter rätt och skickar vattnet ut mot värmepumpen, alltså är allt rätt kopplat under pannan.
Frågan är nu bara, om vattnet går in nedtill i värmepumpen och ut upptill. Kan du inte känna på rören någonstans i närheten av pumpen och avgöra vilket som går till eller från pumpen?
Ett annat sätt kan ju vara att knacka på ett av rören vid pannan och ha en kompis till att lägga örat till rören i närheten av pumpen och kolla om det går att avgöra vilket rör man knackar på.

Sitter rören fel nu, så sitter ju även givarna fel, kan man på något sätt se på kopplingen vilken som är vilken, så är ju det också ett sätt att avgöra om rören sitter rätt.

//Ronnie
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 20 november 2009, 15:33:08 »

Jag var nog inte helt tydlig. Jag har, än så länge, konstaterat att vänstra röret under pannan är svalare än högre röret vilket känns bra. Vidare sitter laddpumpen på det vänstra röret, känns också bra.

Dock hade jag initialt ett högre VPin än VPut vid normal drift vilket inte kändes bra. Nu har man bytt plats på rören vid värmepumpen och nu har jag jag lägre VPin än VPut vilket känns bra. Dock har jag tappat ca 40-50% av VPin/ut diffen jämfört med tidigare vid samma yttre förutsättningar, det känns inte bra (hade tidigare VP in/ut 48/44 vid +4 grader, här antar vi att bara givarna sitter fel, nu har jag 48/50 vid samma utetemperatur).

Nu måste jag erkänna att jag inte riktigt hänger med i ert resonemang här på slutet. Min värmepumpen verkar ha fungerat (bra eller mindre bra men trots allt fungerat) oavsett om det vatten som kommer från rätt ställe från pannan via laddpumpen går in i den övre eller under anslutingen till värmepumpen, är detta rimligt enligt er som vet lite mer om dessa ting? Och skulle då effekten kunna bli just att det fungerar åt båda hållen genom VP men att verkningsgrad, diff VPin/ut etc blir lidande?

Sedan känns det, som jag indikerat tidigare, att man skulle vilja koppla tillbaka rören som de var till att börja med och sedan prova att koppla om givarna på rören istället och se vad som händer.

Hälsningar

Heidrun
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 20 november 2009, 13:00:25 »

Ok. Då är vi eniga.

Max
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 november 2009, 12:34:08 »

Jo, det beror ju på var man växlar rören, jag hade bilden på pannan framför mig, och tänkte att man monterar pumpen på fel anslutnin under pannan.
Gör man fel ute på pumpen, så blir det som du säger.

//Ronnie
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 19 november 2009, 22:57:21 »

Om rören växlas, vänder cirkulationen och går bakvägen genom värmepumpen. Dessutom tar laddpumpen vatten högst upp i pannan och returnerar det längst ner, alltså tvärt emot vad det ska vara.
Om inget händer med givarna visar de VPin som VPut och vise versa, skiftas även givarna, visar VPin tempen på ingående vatten och VPut visar tempen på utgående vatten enligt den nya felkopplade cirkulationen. Hur pumpen funker nu vet jag inget om, men det är nog att föredra den riktiga cirkulationsvägen, även om den sannolikt funkar, dvs värmer vattnet, med felkopplade rör.

//Ronnie

Hej Ronnie,

Borde inte vara så att även om rören förväxlas får VP vatten från botten av pannan (om än felaktigt till VPs övre anslutning)? För att LP ska ta vatten från pannans övre del måste antingen pumpen flyttas till den andra anslutningen (eller pumpriktningen vändas).

Vh

Max
Skrivet av: Nick
« skrivet: 19 november 2009, 22:09:27 »

Tack Ronnie!

Du kan konsten att förklara så att även en amatör förstår Thumbsup

/Nickan
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 november 2009, 21:48:28 »

Om rören växlas, vänder cirkulationen och går bakvägen genom värmepumpen. Dessutom tar laddpumpen vatten högst upp i pannan och returnerar det längst ner, alltså tvärt emot vad det ska vara.
Om inget händer med givarna visar de VPin som VPut och vise versa, skiftas även givarna, visar VPin tempen på ingående vatten och VPut visar tempen på utgående vatten enligt den nya felkopplade cirkulationen. Hur pumpen funker nu vet jag inget om, men det är nog att föredra den riktiga cirkulationsvägen, även om den sannolikt funkar, dvs värmer vattnet, med felkopplade rör.

//Ronnie
Skrivet av: Nick
« skrivet: 19 november 2009, 21:07:35 »

Hallå igen!

Har äntligen fått mina rör in och ut från VP omväxlade. Nu har jag lägre VPin än VPut vilket gör att 55 körningarna inte felaktigt stannar allt för tidigt och nedre panntempen kommer därför närmare 55 grader än tidigare. Dock har jag jag gjort en observation som jag inte riktigt kan släppa. Tidigare hade jag ofta en diff på VP in/ut på 4 grader vid en utetemp på 4-5 grader vilket rimmar ganska väl med vad som sägs i manualen för en EcoAir 105. Nu dock har jag bara en diff på 2-3 grader vid samma utetemp. Blir därför lite orolig att det blivit dubbelt fel här. Dvs att mitt ursprungliga problem var att givarna, inte rören, hade blivit felkopplade? Och att jag nu sitter med både rör och givare felmonterade som gör att det ser bra ut i displayen på EcoEl?

Någon som har en åsikt gällande vad som kan tänkas ske om rören sitter felmonterade in till en VP?

Hälsningar

Heidrun


Halloj!
Jag är inte tillräckligt kunnig på området själv... men jag är mycket nyfiken på att få en förklaring på Heidruns fråga ovan "vad kan tänkas ske om BÅDE rör och givare sitter felmonterade mellan VP och panna"? Någon som kan förklara?

/Nickan
Skrivet av: joolo
« skrivet: 19 november 2009, 10:15:50 »

Hej
Det är tyvärr så att pumpen stannar när VPin når 48 grader när utomhustemperaturen är lägre än ett visst antal grader, det medför att 55 graderskörningarna aldrig bli 55 grader. Så för att få varmvatten så får man köra spetsvärme på övre pannan.

Ja det är jag helt med på att den ska göra och det fungerar väl ok i normalfallet, när som jag förstått det VPin är ingående vatten till värmepumpen. Alltså vatten som ska värmas upp. I mitt fall så verkar ju VPin givaren sitta på returen och min pump stannar när returvattnet har blivit uppvärmt till 48°C.

När jag har 48 grader på VPin så är det ca 45-46°C på VPut (vid ca 6°C ute). Detta betyder att jag får upp nedre pannan i knappt 48°C på 55 körningarna. Hade givarna suttit rätt så borde jag kunna få upp den till i alla fall 50-51°C.

Mvh
Jonas
Skrivet av: camino
« skrivet: 19 november 2009, 07:59:27 »

Hej!

Jag verkar ha ett liknande problem. Fick pumpen (EcoAir 107) installerad för ca två veckor sedan och tycker att den har gått lite konstigt. Den har spetsat med en hel del el samt att den snittar på ca 50 starter samt 10-12 timmar på kompressorn per dygn nu den senaste veckan när det varit ganska varmt i stockholmsområdet.

Började då söka runt efter information och hittade detta finfina formum  :), och kom fram till att jag också har högre på VPin än på VPut när kompressorn går. Dessutom så stannar VPn när VPin når 48 grader. Vilket tyder på att givarna för temperaturen verkar sitta fel.

Jag tror inte rören är felkopplade eftersom jag får varmare vatten på returen än vad det är på framledningen.

Pratade med installatören idag och dom ska komma ut och titta. Återkommer när jag fått veta mer.

Mvh
Jonas
Hej
Det är tyvärr så att pumpen stannar när VPin når 48 grader när utomhustemperaturen är lägre än ett visst antal grader, det medför att 55 graderskörningarna aldrig bli 55 grader. Så för att få varmvatten så får man köra spetsvärme på övre pannan.
Skrivet av: joolo
« skrivet: 18 november 2009, 10:48:30 »

Hej!

Jag verkar ha ett liknande problem. Fick pumpen (EcoAir 107) installerad för ca två veckor sedan och tycker att den har gått lite konstigt. Den har spetsat med en hel del el samt att den snittar på ca 50 starter samt 10-12 timmar på kompressorn per dygn nu den senaste veckan när det varit ganska varmt i stockholmsområdet.

Började då söka runt efter information och hittade detta finfina formum  :), och kom fram till att jag också har högre på VPin än på VPut när kompressorn går. Dessutom så stannar VPn när VPin når 48 grader. Vilket tyder på att givarna för temperaturen verkar sitta fel.

Jag tror inte rören är felkopplade eftersom jag får varmare vatten på returen än vad det är på framledningen.

Pratade med installatören idag och dom ska komma ut och titta. Återkommer när jag fått veta mer.

Mvh
Jonas
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 16 november 2009, 09:43:52 »

Hej

 

Ditt urspungliga problem, om jag förstått saken rätt, låter ju som om in ut givarna var förväxlade. Varför följer du inte bara rören och ser att de är rätt kopplade. Det är klart märkt ut på pumpen vad som ska vara in och ut.

Vh
Max
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 15 november 2009, 23:45:32 »

Hallå igen!

Har äntligen fått mina rör in och ut från VP omväxlade. Nu har jag lägre VPin än VPut vilket gör att 55 körningarna inte felaktigt stannar allt för tidigt och nedre panntempen kommer därför närmare 55 grader än tidigare. Dock har jag jag gjort en observation som jag inte riktigt kan släppa. Tidigare hade jag ofta en diff på VP in/ut på 4 grader vid en utetemp på 4-5 grader vilket rimmar ganska väl med vad som sägs i manualen för en EcoAir 105. Nu dock har jag bara en diff på 2-3 grader vid samma utetemp. Blir därför lite orolig att det blivit dubbelt fel här. Dvs att mitt ursprungliga problem var att givarna, inte rören, hade blivit felkopplade? Och att jag nu sitter med både rör och givare felmonterade som gör att det ser bra ut i displayen på EcoEl?

Någon som har en åsikt gällande vad som kan tänkas ske om rören sitter felmonterade in till en VP?

Hälsningar

Heidrun
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 11 november 2009, 20:45:04 »

Hej

Givarna är placerade i värmeväxlaren (kondensorn) i utedelen.
Mittemot röranslutningarna, lätt att byta plats på dom.

MVH
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 10 november 2009, 23:16:22 »

Tittade runt lite själv enligt de tips jag fått här då jag inte kunde få fatt i installatören idag. Laddpumpen sitter mycket riktigt på det vänstra röret under pannan. Vidare tyckte jag att detta rör var lite svalare jämfört med det andra vilket då skulle kunna indikera att det endast är givarna som sitter fel. Dock vet jag inte hur dessa ser ut och kunde inte finna något på rören så detta får jag överlåta till installatören.

Jag hade en Grundfos Type UPS0 25-60 130 i läge III som laddpump. VP sitter som tidigare nämnt på taket två våningar upp. Vad är det värsta som kan hända om man provar att ta ned laddpumpen till läge I eller läge II? Kan jag på egen hand återställa systemet om det blir galet eller är detta något en installatör måste åtgärda? Kan man anta att installationer generellt görs med just läge III för att på så sätt minimera driftsstörningar med efterföljande återbesök och så hoppas man att konsumenter inte vet/förstår att detta görs på bekostnad av sämre verkningsgrad för VPn?

Som radiatorpump verkar jag ha en mindre modell som heter Grundfos Type UPS 25-40 130 i läge III.

Återkommer med en uppdatering när installatören varit förbi.

Hälsningar

Heidrun
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 november 2009, 15:34:47 »

De givare som bör kontrolleras är då de som installerats på plats, dvs givare för VPin, VPut men även kanske den för framledningen? Är övriga givare monterade på fabrik och kan man således anta att de sitter där det är tänkt?
Bara en liten sista avstämning vad gäller laddpumpen så jag vet att jag förstått det hela någorlunda korrekt. Inställningen för laddpumpen påverkar inte hur varmt eller kallt jag har det hemma utan påverka enkom verkningsgraden för pumpen där lägre värde på laddpump är att föredra ur ekonomisynpunkt men med större risk för driftstörningar.
Tror jag lämnar radiatorpumpen för stunden nu när fokus ligger på VP delen men det faktum att vi har det hyfsat kallt hemma säger mig att jag kommer att bli tvingad att återkomma även vad gäller den framgent.
Stort tack för input, nu har jag lite att diskutera med installatören. Återkommer med vad allt detta mynnar ut i vid tillfälle.
Det är rätt uppfattat, men det spelar nog ingen roll om givarna är monterade på fabrik eller på plats. Förväxlas rören vid monteringen kan ju givarna bli fel.
Men problemet är ju varför varför VPin är varmare än VPut, får bara rörkillen klart för sig att vattnet är varmare när det går in i EcoAir än när det kommr ut, så är det bara för honom att fixa så det blir tvärt om.
Han bör veta bättre än vi, hur han ska lösa det här.

//Ronnie
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 10 november 2009, 15:23:35 »

De givare som bör kontrolleras är då de som installerats på plats, dvs givare för VPin, VPut men även kanske den för framledningen? Är övriga givare monterade på fabrik och kan man således anta att de sitter där det är tänkt?

Bara en liten sista avstämning vad gäller laddpumpen så jag vet att jag förstått det hela någorlunda korrekt. Inställningen för laddpumpen påverkar inte hur varmt eller kallt jag har det hemma utan påverka enkom verkningsgraden för pumpen där lägre värde på laddpump är att föredra ur ekonomisynpunkt men med större risk för driftstörningar.

Tror jag lämnar radiatorpumpen för stunden nu när fokus ligger på VP delen men det faktum att vi har det hyfsat kallt hemma säger mig att jag kommer att bli tvingad att återkomma även vad gäller den framgent.

Stort tack för input, nu har jag lite att diskutera med installatören. Återkommer med vad allt detta mynnar ut i vid tillfälle.

Hälsningar

Heidrun
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 november 2009, 13:05:53 »

Precis som Skuggan säger........
Du har två cirkulationspumpar, en laddpump som finns under pannan innanför frontplåten. Den cirkulerar vattnet mellan pannan och värmepumpen.
Den andra, radiatorpumpen, sitter ovanpå pannan och cirkulerar vattnet mellan radiatorerna och pannan. De två pumparna ser nog lika dana ut.
Det finns förmodligen ett litet vred, som går att ställa i tre lägen på pumpen, du ser det längst till vänster på den bifogade bilden.
Cirkulationspump : http://www.ipw.se/Pumpar/5731411-large.jpg

Installatören behöver bara få reda på att VPin är varmare än VPut när VP går normalt, så förstår han vad han ska titta på.

//Ronnie
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 10 november 2009, 12:55:16 »


Och bara för att säkerställa att jag förstår vilken pump som gör vad inom mitt totala värmesystem (lite lång inlärningskurva för mig som ni märker men kommer närmare full insikt för var dag...), laddpumpen (är detta ett annat ord för cirkulationspump?) är den pump som levererar vatten från pannan till VP (som har en temp som benämns VPin) för att där värmas upp (till det som benämns VPut) som sedan kommer tillbaka till pannan?


Japp, den sitter bakom fronten på ecoel, nere vid golvet. Du måste ta loss fronten för att se vilken fart den kör på.


"Radiatorpumpen i sin tur är sedan den pump som har till uppgift att pumpa runt vatten i själva värmeslingorna i huset?"


Stämmer bra det.
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 10 november 2009, 12:49:35 »

Följdfråga då jag nu skall dra hit installatören igen för att säkerställa att själva VP delen av systemet fungerar som den skall.

Har sett i detta forum att den så kallade laddpumpens läge (1,2 eller 3) påverkar VP in/ut till viss del. Dock har jag inte hittat info angående var jag kan se just vilket läge som jag har inställt, var man kan ändra det och om det finns några generella principer att förhålla sig till vad gäller vilket läge som är att föredra?

Och bara för att säkerställa att jag förstår vad du Ronnie säger angående vilken pump som gör vad inom mitt totala värmesystem (lite lång inlärningskurva för mig som ni märker men kommer närmare full insikt för var dag...), laddpumpen (är detta ett annat ord för cirkulationspump?) är den pump som levererar vatten från pannan till VP (som har en temp som benämns VPin) för att där värmas upp (till det som benämns VPut) som sedan kommer tillbaka till pannan? Radiatorpumpen i sin tur är sedan den pump som har till uppgift att pumpa runt vatten i själva värmeslingorna i huset?

Hälsningar

Heidrun
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 10 november 2009, 11:25:07 »

Hej!

Jag är så pass orutinerad så väljer nog att ta hit installatören igen. Tycker bara att det är märkligt då han var förbi nyligen i samband med att jag hade problem med shuntventilen. En genomgång gjordes och allt såg bra ut vad gäller pannan var budskapet den gången. Jag bara antog att omdömet även gällde VP då den är sammakopplad med pannan men så verkar tydligen inte vara fallet. Tycker att mina VP In/Ut är så pass framperande att en kunnig person borde ha upptäckt detta.

Tack för bra konkreta förslag för mig att komma framåt, återkommer med en uppdatering när installatören varit förbi.

Hälsningar

Heidrun
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 november 2009, 23:24:27 »

Jag undrar om det inte är något skumt med rören eller givarna till VP in/ut. Det verkar ju som om pumpen stannar för att VPin är 48º, men VPin måste ju vara den lägre temperaturen, annars kan ju inte pannan bli varm över huvud taget. Är det en relativt ny pump så bryter den vid för hög retur, och sitter givarna på fel rör eller om rören är felkopplade, så luras pumpen och tar den högre tempen för VPin och stannar, när det egentligen är VPut, som är 48º.

Kan du inte känna på rören och avgöra vilket som är vilket, VPut är ju hela tiden några grader varmare än VPin, eller testa med att skifta givarna för VP in/ut. Börja med att kolla att laddpumpen sitter på det vänstra röret under pannan och pumpar vattnet ut mot värmepumpen, då vet du att den tar vatten och returnerar vatten till rätt anslutning i pannan.

Är du osäker, ta dit installatören. Är värdena på VPin högre än VPut, är det definitivt något som inte stämmer.

//Ronnie
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 09 november 2009, 22:55:51 »

Tack för snabb respons!

Nedan finns min "Aktuell driftinfo" när systemet fått jobba ett tag mitt i en "55-körning"

Ute  4
Panna 58 (55)
Framledn 26 (26)
Panna nedre 41 (55)
Hetgas 85
Kompr Till
Fläkt Hög
Laddpump Till
VP In/Ut 42/38
Ute VP 5
Radiatorpump Till
Eleffekt 0.0+0
Strömuttag 0 (20), tror dock inte denna funktion är inkopplad
Shuntventil, aldrig stått något här men den kanske inte öppnar/stänger så där fasligt ofta?
Fördr shunt 180
Program datum 08-05-05

Jag skulle säga att ovan är ganska typisk data för mitt system. Skall påpekas att mitt system aldrig verkar komma upp i mer än 45-47 grader för nedre pannan när den borde köra upp till 55 grader var fjärde gång. Normalt är börvärdet 40 grader (som jag tror är minimum oavsett vad man har för framledningstemp) och då brukar systemet aldrig komma upp i mer än 37-38 grader. Sitter med vattenbaserat golvvärmesystem i två plan och har därför relativt låga framledningstemperaturer. Säg till om det behövs någon annan relevant info så fyller jag på efter bästa förmåga.

Just denna körning tog precis slut (Kompr, Fläkt samt Laddpump stänger ned och börvärdet satt till 40 igen) så jag kan komplettera med vad värdena toppade på denna gång.
Panna nedre 47 grader
Hetgasen 94 grader
VP In/Ut stannade på 48/44.

Angående eventuell felkoppling mellan pannan och VP så sitter pannan på nedre plan medan VP står på taket två våningar upp. Rören är dragna i stammar inne i väggen så lite svårt att följa hela vägen. Vill vara ganska säker på att något är galet innan jag börjar koppla om rör etc.

Alla idéer samt funderingar emottages varmt.

Hälsningar

Heidrun
 
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 november 2009, 15:17:25 »

Hej

Under en avfrostning blir VPin högre än VPut, men vid normal drift ska givetvis VPut vara några grader högre än VPin.
Är det inte så, är något fel(-kopplat).

Skriv in samtliga värden du har under aktuell driftinfo här på sidan till att börja med, helst när pumpen gått ett tag.

//Ronnie

PS: Vattnet ska gå från pannans vänstra anslutnig i botten där laddpumpen ska vara monterad och pumpa vattnet till värmepumpens nedersta anslutning, som är VPin. Den övre anslutningen på pumpen är VPut. Du kan ju kolla om rören är rätt kopplade, det händer att man förväxlar rören mellan ut och insida av husväggen.
Skrivet av: Heidrun
« skrivet: 09 november 2009, 14:04:58 »

Hej!

Har problem med värmen hemma och försöker metodiskt att både förkovra mig samt felsöka för att finna roten till problemet. Har nu en fråga som jag ej har kunnat finna svar på när jag söker på detta forum (vilket jag vanligtvis brukar göra, tack gode gud för denna sida), troligtvis för den är för enkel men måste bara få reda ut om hela problemet kan vara felkopplade rör eller dylikt.

Jag har konsekvent en högre temp på VPin än VPut, detta känns intuitivt lite fel men tänkte att det kanske bara är felskrivet på menyn i EcoEl eller är det något hyfsat centralt i hur en VP fungerar som jag missat? Här på morgonen innan jag gick till arbetet hade vi Vpin/VPut 36/33 och det var ca +6-7 grader utomhus. Bra? Dåligt? Omöjligt att besvara med så lite info?

Hälsningar från en huttrande nybörjare

/Heidrun   

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!