Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Stoffen skrivet 29 december 2009, 18:07:46

Titel: Nibe 1225-8
Skrivet av: Stoffen skrivet 29 december 2009, 18:07:46
Tänkte höra om det är någon som kan kommentera lite värden.

Har haft 1225-8 i 7 månader.
Borrhål 160m, hus 2 vån + källare tot 150m2 i Sundsvall

Har ett element på ovanvåning i sovrum som ej ger värme (har fungerat innan men ett litet element installerades i litet rum bredvid samtidigt med bergvärmeinstallationen, har luftat elementet, röret är varmt fram till vredet..) och installatören skall installera 2 element i nyligen omisolerad farstu och hall på nedervåning. Detta skall fixas i januari, renovering av rum som dröjt..

VB-fram      47(54)
Varmvatten 45
Utetemp    -20
VB-r           43(53)
VV Start     45(44)
KB-f           0
KB-r          -2(-8)
Kurvlutn      8(-2 på ratten)
VP starter    3774
VP tid          1523
TS tid          30

6 timmar av TS tid var i samband med Kölbärar läckage. Har varit väldigt kallt sista tiden med temp oftast -15 till -25. Verkar som tillsatsel slår igång när det är drygt -20grader

Tacksam på tips om detta är rimliga värden
Titel: SV: Nibe 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2009, 18:42:28
Du har lite för låg tempdiff mellan VB-fram och VB-r, den ska vara 5-10 ºC enligt manualen, jag anser 7 ºC vara optimalt. Sänk VB-cirkpumpen ett steg och se vad det ger.