Har totalt 4 st 12KHR-N installerade i oktober -10
En sitter i bostadshuset Ställd på 23 grader, displayen på pumpen visar aldrig mer än 21 och under ca -10 långt under det. När jag kom hem och vi hade -6 ute så var det 14 i huset... Nu har vi -28 pumpen visar 10, när jag kom hem idag var det 8 i huset. Installatören var på ett återbesök vid första klagomålet, inget fel sa de, efter andra klagomålet skickar man IVTservice som konstaterar felkod på kretskort, detta byts så småningom, utan verkan, förra veckan var man åter från IVTservice och fixade avfrostningen, dvs de välkända givarproblemen, men man gjorde inget åt den värdelösa effekten, nej för det hängde nog ihop med avfrostningen.. Resultatet? Som väntat...

De andra 3 sitter i en verkstadslokal (500kvm), ställda på 10 grader underhållsvärme, även här har dte förekommit avfrostningsproblem, men de har hållit sina 10 grader med den äran! Däremot flippar de ur på andra sätt, en av dessa rusade upp på innerdisplayen till 27grader.. och det var inte ens 10 grader, ingen reaktion på fjärren då heller, utan jag fick bryta sttrömmen och starta om. Efter besök av IVTservice som fiade avfrostningen på dessa också så har de andra pumprana också vid ett tillfälle visat 24 resp 27 grader, detta i 10 graders läge och med -27 ute.. . fick återställa dessa också genom att bryta strömmen
Nu har minst två av de tre istället tappat så mycket att det står Lo i displayen...
Suck...


Besviken

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 18:31:38 »
Strålande... imorse var det kallt i huset... då visade även "huspumpen" Lo i displayen för temp.. (inomhus)....

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 19:37:47 »
Låter som givarna i utedelen som gett upp, haft sådär på några då.

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 21:46:04 »
Är det samma givare som "styr" avfrostningen?
Dessa åtgärdarde ju "teknikern" från IVT service när han var för någon vecka sen och han glatt konstaterade att "nu har jag fixat avfrostningen"
Jaha, men det stora problemet är ju effektiviteten som inte finns
-Nej men det hänger ihop med att de isar igen..
-Det tror jag iof inte för det har varit lika dålig effekt även när jag avfrostat "manuellt" med vatten
-Jaha.... jaja, vi får vänta och se...

Resultatet blev ju som jag nämnt, precis som jag trodde eller eg sämre, huspumpen värmer minst lika dåligt som innan, och de i verkstadslokalen blev sämre

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 22:03:01 »
Aldrig bytt givarna på en KHRn men på grn frn och drn så sitter alla givarna ihop mot k.kort.

Har haft 2grn 1 drn som visat LO och givarbyte har fungerat.

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 22:27:10 »
Oviktig update, men de installerades i november inte oktober som jag skrev innan

Utloggad Kjelleee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 21:59:09 »
Tjenare KHR-N är faktiskt en av dom bästa luft luft pumpen jag montrerat, dem ger riktigt bra effekt även vid dom riktigt kalla temperaturerna som vid -20.

Men tillbaka till problemet så skulle jag be teknikerna kolla köldmedie trycket och mäta deltat över innedelen. (deltat mellan insugsluft och utblåsluft)

Lycka till //Kjelle

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 23:09:34 »
Just därför jag köpte 12KHR-N för att detta skall vara en kraftfull och effektiv pump, nu har jag ju 4 st varav ingen funkar korrekt isf, och en funkar dåligt
Skillnaden mellan in och utluft loggar jag  "manuellt" men även om det blir en hyfsad skillnad sÃ¥ hjälper ju inte det om antingen insugsluften är kall eller opm pumpen inte blÃ¥ser. Jämför med en kupevärmare där bara värmeelementet fungerar, det blir inte mycket värme i bilen om inte fläkten funkar..
Nåväl en del diffar mellan in och uttemp (samtliga med 23 grader som börvärde)
utetemp     in      ut       display pÃ¥ pump
-17           15     32    (börvärde 32)
-12           24     41    (börvärde 32 samt eldat i kaminen)
-10           22     38    (börvärde 32 samt eldat i kaminen)
-15           20     38    (börvärde 25)
-14           19     36    (börvärde 25)
-9             19     39    (börvärde 25)
-27           11     32    (Börvärde 25, eldat i kaminen, displayen pÃ¥ pump visar 9)
-25           9       32  (Börvärde 25, eldat i kaminen, displayen pÃ¥ pump visar 9)
-20          16      37  (Börvärde 25, eldat i kaminen displayen visar 16)


Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 23:11:52 »
Blev ju galet, jag skrev att samtlig avärden avsåg 23 som börvärde, glöm det.. har skrivit vid varje notering vilket börvärde som är inställt
Det finns mer loggade uppgifter om det är av intresse

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 00:47:44 »
För att se kapaciteten skall du ha max börvärde och max fläkthastighet på innerdelen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2011, 21:27:55 »
Även detta är testat redan, och då blir det än lägre temperaturer

Lite mer logg..
utetemp  in  ut  disp   börvärde 23 om ej annat anges
-18     14     29     12
-12     18     37     16
-7       22     42     19
0        22     40     19
-8       21     41     20
-17     11     32      11 Max fläkt, max temp
-13     14     42      15
-10     15     40      15
-8       21     35      18  Max fläkt, max temp
-6       15     31      13 Max fläkt, max temp


Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2011, 22:12:37 »
hmm konstigt vi har 25grader inställt och vid mer än -20 grader så håller den fortfarande tempen i källaren på 25grader i det rum pumpen sitter + att alla andra rum har 20+
måste vara något hel knasigt med dina pumpar.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad Ã¥rsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2011, 23:35:40 »
Det tycker ju jag med, men förklara gärna det för IVT... jag har försökt
Jag har två bekanta med likadana pumpar, och de håller också inställt värde vid under -20..

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011, 23:54:01 »
Du kan titta vid röranslutningarna på utedelen och anslutning mot innerdelen, om det är draget direkt genom väggen vid innedelen så borde dom vara i plastkanalen utanför, hittar/ser du någon olja där så har dom läckt gas.

Det kan ju vara så illa att alla 4 läcker..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2011, 13:01:14 »
Nu har vi +1 ute och det är ju bra, då slipper vi frysa
Pumpen ställd på max temp(32) och max fläkt, så nu vid +1 orkar den upp till:
In   Ut  display
26  51   24

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2011, 13:42:15 »
har ingen IVT utan en 5.1 kw annat märke

  ute       intag      utblÃ¥s     delta    AMPERE     HASTIGHET     BÖRVÄRDE
+0,7   22,4      ca 47,5   25,1         7                5 MAX          30

så dina värden tycker jag ser hyffsade ut ( kan ha fel det bästa är med en likadan som din)

men frÃ¥gan är  när det är   - grader

du som har 4 st bör kunna få fram mycket bra jämnförelse

vid max temp o max blås
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2011, 00:41:16 »
Hyfsade vid 0 eller + grader ja, men blir det - så.. ja du ser ju själv
Inte ens nu komme rpumpen iof i närheten av börvärdet (32, utan stannar kring 24..


Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2011, 01:01:40 »
Nu har vi +1 ute och det är ju bra, då slipper vi frysa
Pumpen ställd på max temp(32) och max fläkt, så nu vid +1 orkar den upp till:
In   Ut  display
26  51   24

Blev själv nyfiken och fick dessa resultat

Mätningen gjord ca 7-8 minuter efter en avfrostning, med inställningen MAX

Ute temp: -1.15 (mycket hög noggrannhet)
Intag ca 23.3 (kan tänka mig att noggrannheten är +/- 0.5 (!)
Utblås mätt med IR termometer - ca 60.5 grader (pendlade mellan 60-61 grader under ca 20sekunder som jag mätte)





Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2011, 13:03:28 »
ja IR termometer

är inte att rekomendera att mäta med

om man inte har full kontroll
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2011, 00:44:09 »
Ny mätning med "vanlig" tempmätare

Mätningen gjord ca 10 minuter efter en avfrostning, med inställningen MAX

Ute temp: -0.85
Intag ca 23
UtblÃ¥s  ca 54 gradera +/- 1 grad kan jag tänka mig.





Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 16:24:34 »
Att displayen visar Lo är inte så konstigt.
Jag har för mig att KHn visar ute temp ned till -26 (26 i display) sedan blir det Lo.
Jämför med FR/GR visar Lo när tempen faller under -9.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2011, 22:03:43 »
Nu är ju diplayen ställd på innetemperatur.....
Då visar den Lo när tempen går under 0...inomhus

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2011, 15:51:16 »
Rätt svalt...
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2011, 22:18:11 »
Köpte den ju inte för ACfunktion, utan för värmefunktion..

Har under en längre tid försökt få kontakt med ditriktschefen för området utan att lyckas, fredag 25/2 ringde jag till IVTs "support" för andra ggn (efter att ha pratat med installatör samt service 4-5ggr) han som svarade konstaterar att detta definitivt inte är som det ska, och efter att h aköpt 4 pumpar bör servicen vara bättre. Han skulle då kontakta distriktsansvariga samt någon tekniskt ansavrig som snarast skulle höra av sig. Nu har det gått 1,5 vecka, har någon hört av sig? Inte alls..
Ringde idag igen till installatör som i sin tur kontaktade service som efter en time minsann ringde mig, och de kommer nu ut i veckan och "tittar" på pumparna igen... det blir 4e besöket EFTER installation...
Jag erbjöd installatören att köpa 4 dåliga LVP av mig, han avböjde...märkligt

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2011, 01:48:11 »
Hej e36,

hur stort är ditt hus ?
hur mycket energi drog huset innan du satte in värmepumpen ?
har du någon annan stödvärme på i huset ?

Att värma ett hus men EN värmepump är i det närmaste omöligt vid så kall väderlek.

Häls

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2011, 11:22:04 »
Självklart klarar inte en ensam stackars pump hela husets värmebehov vid "extremkallt" men den bör väl i vart fall kunna värma rummet den sitter i? När intagsluften blir under 0grader (inomhus) så är det knas!

Desutom kvarstår det faktum att den defekta Panasonic 9an höll betydligt bättre temp än den nya IVT12an

Stödvärme finns i form av kamin och radiatorer, dessa vägrar jag dock av princip att ha igång utom i ex hall och toalett. Dessa behövdes inte med Panasonicen och då ska de rimligtvis inte behövas med IVT heller

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2011, 19:43:00 »
e36: du har fortfarande inte svarat på mina frågor.
Att du skulle ha mindre än 0 grader inomhus tror jag inte på, däremot så kan du ha en temperaturindikering på dininnerdel som visar på låg temp p.g.a. att maskinen avfrostar för stunden och då får givaren kyla i ryggen.

Fortfarande så är det så att vi som skriver på detta forum vill hjälpa dig med ditt problem och då är det viktigt med så mycket input som möjligt.

Häls

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad e36

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2011, 21:47:51 »
Tyckte nog att jag svarade rätt bra på frågorna (det väsentliga i de)
Men huset är på 112+85kvm (de85 är källaren och ointressant i detta fall)
På de 112 är radiatorer på i toaletten och hallen, i övrigt LVP samt braskamin.
Elförbrukningen inklusive allt har alltid legat på ca 20 000kWh/år såväl innan jag installerade Panasonic 9an -05 som efter installation likaså nu med IVT 12an, mao ingen större skillnad egentligen. Eldar i kaminen när någon är hemma och under ca -5grader (eldas alltså flitigt)

Självklart hade vi inte 0grader i hela huset, MEN faktum kvarstår att displayen på pumpen som visar insugstempen stod på Lo alltså suger den in luft från rummet där innedelen sitter som är under 0grader!
Vid avfrostning har jag mätt upp temperaturer på ca -15 i utblåset, men den har ändå legat på ca 12 grader i insugsluft

Ytterligare ett faktum är att med Panasonic 9an som jag visste inte var frisk så hade vi varmare i huset

Nästa faktum är att de tre i verkstadslokalen på dryga 500kvm har klarat sin uppgift rätt ok hela vintern, även om jag upplevt att de tappat effekt, samt detta skumm abeteende med displayerna på de

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!