Nu är jag inte så vansinnigt insatt i konsumentprodukter, men har titta lite i en del av dessa (läs BV-pumpar)Jag förstår inte vissa sätt att styra dessa....och har inte läst en massa trådar här, så det kanske är skåpsmat jag kommer med.men jag fasar när jag ser en inverter som styrs i fasta frekvenser efter en gradminuterräknare.. hur tänkte man där?blir som att köra en ren P-regulator med stegkopplare för olika signaler... den kommer aldrig ifatt, och kan inte justera in sig till jämn o stabil drift. en PI-regulator är det självklara och enda riktiga valet för alla steglösa effektregleringar.sen ser jag vissa som reglerar VB-pump linjärt med invertern!!?? kompressorn ska ju varvtalssänkas för att utgående VB-temp börjar uppnås... sänker man då flödet stiger ju tempen ut!!?? invertern sänker ännu mer o VB-pumpen med, tills hela systemet kallnat så mycket att returtempen sjunkit så pass att det är dags att gasa igen!?!?helt idiotiskt...regulatorn åker hiss hela dagarna!!vid låg effekt är flödet så lågt att radiatorerna längst bort inte har något flöde alls!!VB-pumpen ska gå med fast hastighet alt konstanttryck!sist men det som stör mig mest är att vissa har en flödesmätare på värmebärarkretsen, som måste indikera absolut noll flöde var gång värmepumpen stannar för att den är nöjd, eller växla till varmvattenladdning!??mängder av fastigheter har extern pump till golvslingor eller efter tankar, vilket ger flöde trots att värmepumpens C-pump stannat = larm!!vem kom på att värmepumpen mår dåligt av ett visst läck eller backflöde när den interna C-pumpen stannat???!?kvällens säck-tömning!! Sorry!